![]() Заземление потребителей 6, 10 кВ , Заземление потребителей 6, 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление потребителей 6, 10 кВ , Заземление потребителей 6, 10 кВ |
Гость_gromozeka_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Господа, помогите разобраться. Довольно мощный промышленный объект. Потребители - 6кВ. Подскажите, пожалуйста, пункт правил по расчету сечений заземляющих проводников к потребителям от заземляющего устройства. (по поводу ст. полосы 40*5 берет сомнение меня). Заранее спасибо за ответы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
ПУЭ
1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - 35 мм2, стальных - 120 мм2. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_gromozeka_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ. Только вот в чем вопрос. На КРУН объекта приходит 6 кВ. Далее идет разделение на двигатели 6кВ с обмоткой звезда и на ТП 6/0,4. В ТП забиваю контур 4 Ома и там вроде все ясно я делаю разделение на PE и N (далее на 0,4 идет 5-и проводка), но как подключить двигатели 6 кВ? Я так понимаю, что нулевую точку нужно занулить, а корпус - заземлить. Вроде все логично. По правилам для них нужен контур 0,5 Ома, но контура 0,5 и 4 Ома мы тоже должны соединить между собой... Или нулевую точку двигателей не подключать к N, а выполнить только подключение корпуса двигателей 6000В к общему контуру заземления 4 Ома проводом ПВ3 25мм2 от РЕ шины ВРУ-0,4?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Или нулевую точку двигателей не подключать к N, а выполнить только подключение корпуса двигателей 6000В к общему контуру заземления 4 Ома? Не знаю, но имхо зависит от защит электродвигателя на 6000 В. По 0,4 мы зануляем только для того чтобы обеспечить прохождения сверхтока чтобы сработал АВ, а по 6кВ наверно не так происходит защита, вам нужно это узнать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
У нас середина звезды у движков 6кВ не заземлялась.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_gromozeka_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Просто раньше в ПУЭ был такой пункт: 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53836 ![]() |
Здравствуйте!
В РП установили новую КСО. Подскажите требования ПУЭ, как ее заземлять сваркой или поводком через болтовое соединения (проекта на РП нет)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
варить чего к чему? на чём стоит КСО?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53836 ![]() |
Ячейки расположены на заземленных швелерах, приварить ячейку к ним.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
делайте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53836 ![]() |
Меня интересует номер пункта правил
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 22:58 |
|
![]() |