Требуется помощь пуск асинхронника звезда/треугольник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Требуется помощь пуск асинхронника звезда/треугольник |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
22.10.2014, 21:58
Сообщение
#1
|
Гости |
Ситуация следующая.
Есть система пожаротушения. Насос - Willo с асинхронным двигателем 75 кВт. Запускается собранной "хитрыми венграми" схемой звезда - треугольник. Есть негативный фактор - длинна кабеля. С КТП выходит порядка 100 м алюминиевого 4*95, после чего через Автомат ещё где то 150 - 200 м медной жилы 5* ( 1* 240). Не уверен на сколько это обычная схема, но по сути состоит из 3 контакторов: К1 - начала обмотки, К2 - концы обмоток треугольник, К3 - звезда. Принцып: запитывается перекидное реле, сначала включается К3, сразу за ним К1 выходит на самоподхват, и после разгона соответственно К3 откл, и включается К2. Без нагрузки, схема отрабатывает всё как часы. Открываем задвижки, ставим на люк гидрант и тут себя проявляет некая нечистая сила. Звезда отрабатывает и при переходе в треугольник напряжение падает до такого значения, что контактор К1 не может себя удержать и откидывается. В результате чего остаётся замкнутым только К2, так как на него напряжение подаёт перекидное реле. Всё бы вроде и понятно да вот полтергейст: схема работает как то раз через другой. То запустится 5 раз вподряд, а на 6-ой будет выше описанная картина. Вроде бы мог проявится фактор того что мы зарядили кабель ( 300 м дроту нифиговый конденсатор) но как тогда он 5 раз вподряд пошёл...неужели аж такая ёмкость? Пробовали запитать управление от другого источника...Существенно картина не поменялась... Мы не получили 100% гарантии срабатывания. Слышал вроде как выходили из ситуации накидывая на котушку контактора варистора. Но не совсем пойму как он поможет. Прошу совета и помощи. Может кто стыкался с чем то подобным? |
|
|
|
Гость_Гость_aal1982_*_* |
23.10.2014, 5:55
Сообщение
#2
|
Гости |
Падение напряжения пробовали прикинуть? Варианты решения: 1. Перетянуть кабель, но это надо сделать после того как прикиньте падение напряжения при переходе на треугольник. 2. Поставить ибп на цепи управления. 3
Поставить упп вместо схемы звезда треугольник. 4. Поставить пч. |
|
|
23.10.2014, 6:44
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
. Открываем задвижки, ставим на люк гидрант и тут себя проявляет некая нечистая сила. Звезда отрабатывает и при переходе в треугольник напряжение падает до такого значения, что контактор К1 не может себя удержать и откидывается. при запуске двигателя по схеме Y-D . В режиме работы на звезде момент двигателя и мощность падает в 3 раза .Двигатель не справляется с нагрузкой .Поэтому вижу 2 способа решение проблемы - прямой пуск или уменьшить время работы на звезде. - задвижку ( напорную ) открывать позднее , когда двигатель перешел в режим работы на треугольник( вышел на рабочий режим ). на двигателе может стоять защита от затянувшегося пуска. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
23.10.2014, 6:53
Сообщение
#4
|
Гости |
В том то и проблема замерений - слишком быстрый процес, и тестер просто покожет с 220 в 0 если схема не запустится, а если пойдёт - ему вообще побоку. За плавные пуски и регулировку частоты мне сказали что пойду в дворники - дорого имхо. а вот про ибп для управления тоже задумался, но есть вопрос который задавал когда управление давали от другого источника питания - адекватно ли будет работать схема когда управление и сила идут отдельно. Просто автоматика таит в себе много защит, и если цепь управления сама по себе, то ей похер что там творится в силовой цепи... И кстати, такое нашими добрыми спасателями - пожарниками разрешается?
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.10.2014, 6:57
Сообщение
#5
|
Гости |
при запуске двигателя по схеме Y-D . В режиме работы на звезде момент двигателя и мощность падает в 3 раза .Двигатель не справляется с нагрузкой .Поэтому вижу 2 способа решение проблемы - прямой пуск или уменьшить время работы на звезде. - задвижку ( напорную ) открывать позднее , когда двигатель перешел в режим работы на треугольник( вышел на рабочий режим ). на двигателе может стоять защита от затянувшегося пуска. Пробовали это финт с задвижкой...он действительно работает, но тогда у нас выплывает вопрос автоматического режима. |
|
|
23.10.2014, 9:42
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
"В том то и проблема замерений - слишком быстрый процес, и тестер просто покожет с 220 в 0 если схема не запустится, а если пойдёт -ему вообще побоку."
Я имею ввиду, что надо посчитать падение напряжения. Данные у вас для этого есть. Сопротивление кабеля найдете в справочнике, а ток при расчете используйте пусковой. т.к. в момент переключения со звезды на треугольник происходит такойже скачок тока как при прямом пуске. Вы хотябы примерно поймете какое напряжение у вас получается на цепях управления. "За плавные пуски и регулировку частоты мне сказали что пойду в дворники - дорого имхо" Таких надо посылать сразу нах.й! Если вдруг будет пожар и ваш насос не запустится или сгорит, то отвечать будете вы потом. И пойдете вы потом не в дворники, а куда похуже... Сообщение отредактировал AAL1982 - 23.10.2014, 9:45 |
|
|
23.10.2014, 10:26
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
когда управление давали от другого источника питания - адекватно ли будет работать схема когда управление и сила идут отдельно. Я как раз и хотел вам предложить такой вариант, а вы как то сами додумались. Это лишь как вариант из многих предложенных и стоит его отдельно рассматривать. Это так... на вскидку. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
23.10.2014, 11:53
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
При пусковом токе 1020А падение напряжения примерно 16% в 95ке и еще почти 8% в 240ке. Какая мощность КТП? Звезда все-таки делает свое дело и к моменту перехода на треугольник ток уже не достигает максимального пускового. Вот при 500 А уже около 8% потери в 95ке и 4% в 240ке. Т.е. вы попадаете на границу и на эту границу еще может влиять и фактическое напряжение на КТП. А как работает схема при запитке от стороннего источника питания? Тоже К1 отваливается в момент переключения?
Адекватно будет запитать схему управления отдельно, но по 1 категории. Сообщение отредактировал Pantryk - 23.10.2014, 11:53 |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
23.10.2014, 14:23
Сообщение
#9
|
Гости |
При пусковом токе 1020А падение напряжения примерно 16% в 95ке и еще почти 8% в 240ке. Какая мощность КТП? Звезда все-таки делает свое дело и к моменту перехода на треугольник ток уже не достигает максимального пускового. Вот при 500 А уже около 8% потери в 95ке и 4% в 240ке. Т.е. вы попадаете на границу и на эту границу еще может влиять и фактическое напряжение на КТП. А как работает схема при запитке от стороннего источника питания? Тоже К1 отваливается в момент переключения? Адекватно будет запитать схему управления отдельно, но по 1 категории. Именно. Что и удивляет. Даже при запитке от отдельного источника питания К1 может и не выйти на самоподхват. Но схема срабатывает чаще. Меня больше волнует вопрос о том - разрешено ли такое включение пожарной инспекцией? ( Сила с одного источника, а управление со второго) И как это отобразится на срабатывании автоматики если по сути это уже будут два отдельных контура. |
|
|
23.10.2014, 20:23
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
если поставить стабилизатор и цепи управления запитать от него
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 21:19 |
|