Общий ноль , Общий ноль

Aleksandr2509
сообщение 22.4.2015, 17:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.4.2015
Пользователь №: 45087



Приветствую, можно в разводке световую и розеточную группы проложить проводом 4*2,5 так, что
1 жила-земля
2 фаза свет
3 фаза розетки
4 общий ноль для световой и розеточных групп (или для каждой группы нужен свой нулевой провод?)

Т.е. в каждую комнату зайдет 4-х жильный провод и уже в комнате в распайке разделится на световую и розеточную группы
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.4.2015, 17:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



нет, так делать нельзя. Каждая груповая линия должна выполняться отдельным кабелем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.4.2015, 17:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Обслуживал в своё время школы и детсады. Проводка была выполнена трехжильным проводом АППВ. В то время про РЕ проводник не знали. Дык вот с самого начала было сделано именно так. фаза-фаза-ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 19:06
Сообщение #4





Гости






Общим для нескольких цепей может быть только защитный проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 22.4.2015, 19:23
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Работать будет, но делать так нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.4.2015, 20:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Оптимист @ 22.4.2015, 19:06) *
Общим для нескольких цепей может быть только защитный проводник.
Ага..
Цитата
7.1.36.
...
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.



Цитата(ЛЕША @ 22.4.2015, 17:55) *
Обслуживал в своё время школы и детсады. Проводка была выполнена трехжильным проводом АППВ. В то время про РЕ проводник не знали. Дык вот с самого начала было сделано именно так. фаза-фаза-ноль.
А автомат в голове (ф-ф-0) небось один был? Если это так, то это одна линия.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 20:31
Сообщение #7





Гости






ПУЭ не катит. Читай п. 543.1.4 ГОСТ Р 50571.5.54: Если защитный проводник является общим для двух или более цепей, то ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.4.2015, 20:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А тут нет никакого противоречия. ПУЭ запрещают общий для нескольких линий РЕ только для установок, описаных в гл. 7.1. - для жилых и общественных зданий. Для других установок такого запрета в ПУЭ не встречал. Поэтому, т.к. автор пишет про жилое здание (слова "комната" как бы намекают на это), запрет присутствует.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.4.2015, 20:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Оптимист @ 22.4.2015, 20:31) *
ПУЭ не катит. Читай п. 543.1.4 ГОСТ Р 50571.5.54: Если защитный проводник является общим для двух или более цепей, то ...
А с чего это одно не катит, а другое - не катит?
1. ПУЭ7 не отменет, значит катит!
2. Вы в смысл "посыла" сначала вчитайтесь.. а потом уж "звиздите".


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 21:07
Сообщение #10





Гости






Даже ежу понятно, что ПУЭ не катит. Спорить по этому поводу глупо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 22.4.2015, 21:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



да пуэ вообще придумали трусы..))
автор, на будущее: на розетки и кабель сеч. 2,5мм автомат 16А, на свет и кабель 1,5мм - 6(10)А..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 21:37
Сообщение #12





Гости






Цитата(Volt380 @ 22.4.2015, 21:20) *
да пуэ вообще придумали трусы..))

1 Выше речь, как бы, едет о главе 7.1 ПУЭ, а не о ПУЭ вообще. Это понятно?
2 Главу 7.1 ПУЭ передрали с ошибками из уже не действующих ГОСТ Р 50571.
3 Зачем защищать халтурщиков из Тяжпрома и МИЭЭ?
4 Может быть Вам след. посмотреть на новейшую халтуру этих господ и успокоиться?
5 Или Вы не способны отличить халтуру от качественного НД? Тогда не следует здесь вякать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.4.2015, 21:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685




оптимист
Цитата(haramamburu @ 22.4.2015, 20:53) *
2. Вы в смысл "посыла" сначала вчитайтесь.. а потом уж "звиздите".
- так и не вчитались?


Цитата(Оптимист @ 22.4.2015, 21:37) *
2 Главу 7.1 ПУЭ передрали с ошибками из уже не действующих ГОСТ Р 50571.
содрали не содрали.. это не важно...Стаус ПУЭ - действующий... все остальное
Цитата
Спорить по этому поводу глупо.



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr2509
сообщение 23.4.2015, 13:54
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.4.2015
Пользователь №: 45087



большое спасибо за ответы!
я понял, что схема рабочая(для гаража например), но запрещена по соображениям безопасности. задумка была, чтобы не вести 2 провода: 3*1,5 световой и 3*2.5 розеточный т.к. места маловато.
Тогда проводом 5*2,5 (свет - фаза, ноль; розетки - фаза, ноль и земля) без нарушений будет?

7.1.36.
...
Не допускается объединение нулевых рабочих и
нулевых защитных проводников различных групповых
линий.
Так я не ноль с землёй объединяю, а два рабочих ноля от свет. и розеточных группы в один объединить хочу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.4.2015, 14:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Aleksandr2509 @ 23.4.2015, 13:54) *
Так я не ноль с землёй объединяю, а два рабочих ноля от свет. и розеточных группы в один объединить хочу.
Так там и пишется не про объединение нуля и земли... просто "свет", это одна группа, "розетки" - вторая.

на пальцах про запрет - вот у вас 16А на свет и 25 на розетки, теперь, если нагрузить линии по полной - сколько на нуле будет Ампер? (25+16=41А) 2,5 меди выдержат?
Цитата
Тогда проводом 5*2,5 (свет - фаза, ноль; розетки - фаза, ноль и земля) без нарушений будет?
формально будет, т.к. "земля" всеж получается объединенная для двух групп... но если не формально - то этот вариант "жизненно" лучше, чем первый ваш вариант...

Еще... ну а в чем всеж проблема? взять ПРОСТО две нитки кабелей 3х2,5 и 3х1,5?

ЗЫ на 1,5 меди ставить автомат на 10А, на 2,5 - 16А


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr2509
сообщение 23.4.2015, 14:33
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.4.2015
Пользователь №: 45087



Про 41 ампер более чем доходчиво!
Теперь всё ясно, благодарю!

[quote name='Aleksandr2509' date='23.4.2015, 14:19' post='382669']
Про 41 ампер более чем доходчиво!
Теперь всё ясно, благодарю!
Думал основная нагрузка на приборы уходит, а на нулевом проводе ампераж уже не такой сильный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 23.4.2015, 14:51
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



ну, ток идёт по одному проводу а после прибора возвращается по другому (на пальцах)
если сеть трёх фазная то тогда да, на нулевом в идеальном случае тока нет. а у Вас одна фаза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения