Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление в трехфазной сети , вопрос про заземление

torpedon
сообщение 3.11.2014, 20:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.11.2013
Пользователь №: 36497



просветите, пожалуйста, по следующей ситуации:
есть несколько помещений со страой проводкой, к щитку приходит 4 жилы - 3 фазы и ноль, земли найти не удалось.
в одну комнату сделали электрику по следующей схеме - от основного щитка взяли 3 фазы и ноль и завели т.о. 3 линии в комнату, а комнате на розетки пошли трехжильные провода, в которых земля и ноль соединены в боксе на шине,на которую пришел ноль от основного щитка.
в другую комнату завели только ноль и фазу, к розеткам идут также трехжильные провода, но провод земли просто заизолирован в щитке и никуда не подключен.
в каком случае сделано правильно?
во второй комнате цифровой мультиметр показывает между фазой и землей в розетке - 147В, а между нулем и землей- 75В - как такое может быть? если земли нет, она просто висит в воздухе.

во второй комнате три группы розеток, у каждой свой автомат, общий ноль, и все земли от розеток в щитке соединены между собой - так можно оставить или лучше все земли идущие к розеткам разъединить и заизолировать поотдельности?

Сообщение отредактировал torpedon - 3.11.2014, 20:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 3.11.2014, 21:21
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(torpedon @ 3.11.2014, 21:33) *
земля и ноль соединены в боксе на шине,на которую пришел ноль от основного щитка.
Какое сечение этого нуля от основного щитка? Для чего предназначены помещения?

Сообщение отредактировал protector - 3.11.2014, 21:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 3.11.2014, 21:44
Сообщение #3





Гости






Цитата(torpedon @ 3.11.2014, 20:33) *
во второй комнате цифровой мультиметр показывает между фазой и землей в розетке - 147В, а между нулем и землей- 75В - как такое может быть? если земли нет, она просто висит в воздухе.

МБ и больше.

Цитата(protector @ 3.11.2014, 21:21) *
Какое сечение этого нуля от основного щитка?

Точнее: Какое сечение этого нуля к основному щитку, от которого сделаны эл. проводки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
torpedon
сообщение 4.11.2014, 8:14
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.11.2013
Пользователь №: 36497



"МБ и больше" - дак это норма или как?ключевой вопрос был - в каком случае правильней сделано?

к основному щитку приходит ноль - алюминий 10мм2.
через шину идет к доп щитку медь 4мм2, от него в комнату идет ноль 2,5мм2 медь, в комнате от него через шину идет несколько нулей к разным группам розеток - 1,5 - 2,5 мм2

помещения - полупроизводственные, в розетки - мелкое и среднее оборудование до 3кВт.

Сообщение отредактировал torpedon - 4.11.2014, 8:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.11.2014, 9:49
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Неправильно сделано в обоих вариантах т.к. при реконструкции вы должны пользоваться новыми нормами. Т.е. нужно организовывать заземление. Но лучше уж совсем без земли, чем с абы какой (мое мнение) поэтому лучше второй вариант, чем первый. Заземление в таком случае изолируйте и на стороне розетки (не подключайте к розетке) и на стороне щитка.

Сообщение отредактировал Pantryk - 4.11.2014, 9:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 4.11.2014, 23:28
Сообщение #6





Гости






Цитата(torpedon @ 4.11.2014, 8:14) *
1 "МБ и больше" - дак это норма или как?ключевой вопрос был - в каком случае правильней сделано?
2 к основному щитку приходит ноль - алюминий 10мм2.

1 Не следует ломать дурочку. На поставленный вопрос дан точный ответ.
2 Заменить на 16 кв.мм AL или 10 кв.мм Cu. После замены возможно дальнейшее обсуждение. Надеюсь ответ понятен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.11.2014, 18:22
Сообщение #7





Гости






По поводу скрутки в що земли возможно при наличии на корпусе фазы (при мер. корпусе) не хорошо отрозится на другом эл.инстр и т.б и может повлечь чп думаю так как то))
Вернуться в начало страницы