заземление в трехфазной сети , вопрос про заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление в трехфазной сети , вопрос про заземление |
3.11.2014, 20:33
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.11.2013 Пользователь №: 36497 |
просветите, пожалуйста, по следующей ситуации:
есть несколько помещений со страой проводкой, к щитку приходит 4 жилы - 3 фазы и ноль, земли найти не удалось. в одну комнату сделали электрику по следующей схеме - от основного щитка взяли 3 фазы и ноль и завели т.о. 3 линии в комнату, а комнате на розетки пошли трехжильные провода, в которых земля и ноль соединены в боксе на шине,на которую пришел ноль от основного щитка. в другую комнату завели только ноль и фазу, к розеткам идут также трехжильные провода, но провод земли просто заизолирован в щитке и никуда не подключен. в каком случае сделано правильно? во второй комнате цифровой мультиметр показывает между фазой и землей в розетке - 147В, а между нулем и землей- 75В - как такое может быть? если земли нет, она просто висит в воздухе. во второй комнате три группы розеток, у каждой свой автомат, общий ноль, и все земли от розеток в щитке соединены между собой - так можно оставить или лучше все земли идущие к розеткам разъединить и заизолировать поотдельности? Сообщение отредактировал torpedon - 3.11.2014, 20:34 |
|
|
|
3.11.2014, 21:21
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
3.11.2014, 21:44
Сообщение
#3
|
Гости |
во второй комнате цифровой мультиметр показывает между фазой и землей в розетке - 147В, а между нулем и землей- 75В - как такое может быть? если земли нет, она просто висит в воздухе. МБ и больше. Какое сечение этого нуля от основного щитка? Точнее: Какое сечение этого нуля к основному щитку, от которого сделаны эл. проводки? |
|
|
4.11.2014, 8:14
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.11.2013 Пользователь №: 36497 |
"МБ и больше" - дак это норма или как?ключевой вопрос был - в каком случае правильней сделано?
к основному щитку приходит ноль - алюминий 10мм2. через шину идет к доп щитку медь 4мм2, от него в комнату идет ноль 2,5мм2 медь, в комнате от него через шину идет несколько нулей к разным группам розеток - 1,5 - 2,5 мм2 помещения - полупроизводственные, в розетки - мелкое и среднее оборудование до 3кВт. Сообщение отредактировал torpedon - 4.11.2014, 8:16 |
|
|
|
4.11.2014, 9:49
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Неправильно сделано в обоих вариантах т.к. при реконструкции вы должны пользоваться новыми нормами. Т.е. нужно организовывать заземление. Но лучше уж совсем без земли, чем с абы какой (мое мнение) поэтому лучше второй вариант, чем первый. Заземление в таком случае изолируйте и на стороне розетки (не подключайте к розетке) и на стороне щитка.
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.11.2014, 9:53 |
|
|
Гость_Оптимист_* |
4.11.2014, 23:28
Сообщение
#6
|
Гости |
1 "МБ и больше" - дак это норма или как?ключевой вопрос был - в каком случае правильней сделано? 2 к основному щитку приходит ноль - алюминий 10мм2. 1 Не следует ломать дурочку. На поставленный вопрос дан точный ответ. 2 Заменить на 16 кв.мм AL или 10 кв.мм Cu. После замены возможно дальнейшее обсуждение. Надеюсь ответ понятен? |
|
|
Гость_Гость_* |
8.11.2014, 18:22
Сообщение
#7
|
Гости |
По поводу скрутки в що земли возможно при наличии на корпусе фазы (при мер. корпусе) не хорошо отрозится на другом эл.инстр и т.б и может повлечь чп думаю так как то))
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 1:31 |
|