Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

АКБ и генератор

Гость_SlavaViipuri_*
сообщение 2.11.2014, 14:43
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Живу за городом и появилась необходимость сделать какое то подобие автономной (резервной) системы электроснабжения. Электричество иногда вырубают на несколько дней.
Конструкция у меня такая:2 тяговых аккумулятора Delta DTM 12200 L и бензиновый генератор с электро запуском. К аккумуляторам подключен инвертор 24v-220v и зарядные устройства питающиеся от генератора. Сейчас это работает в ручном режиме - инвертор подает сигнал о низком напряжении АКБ я включаю генератор. Он работает, заряжает АКБ и параллельно держит текущую нагрузку потребителя (после инветрора стоит перекидной рубильник, я его сам переключаю).
Вот есть идея как это автоматизировать? Реально же поставить реле которое при разрядке АКБ до 10% подавало бы импульс на запуск генератора (например напрямую на стартер) и при появлении притания с генератора переводило бы на него потребителя а после зарядки выключало бы его и возвращало потребителя на АКБ. Тем более есть в интернете всякие приблуды для автоматического запуска генератора но реле там подает сигнал к запуску генератора при полом отсутствии внешнего напряжения и есть пауза между пропаданием питания и пуском генератора.

И ещё. Заряжаю АКБ током в 40 А/24 В то есть 20% от номинальной мощности. По паспорту это ниже максимального тока зарядки, но выше "золотого правила 10%". Опасно ли это для АКБ?
Заранее благодарю за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.11.2014, 14:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



всё это сделать можно, но сложновато, надо паять.. золотое правило 10% придумали ещё наши деды для автомобильных кислотников, щас прогресс шагнул широким шагом и некоторые батареи можно заряжать током значительно превосходящим разрядный, так что если производитель пишет что можно - значит можно..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
C0BA
сообщение 16.11.2014, 20:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 14.9.2013
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514



Пауза межу пропаданием внешнего питания питания и запуском генератора будет всегда. если только не использовать ну очччень дорогие стабилизаторы с двойным входом питающего напряжения. Их есть, если поискать по нужной нагрузке. Или АВР без разрыва питания. А контролировать остаточное наряжение на АКБ и давть команду на автозапуск бензогенератора можно как нормально разомкнутым реле. так и различными схемами для каждого типа аккумов разными.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 4:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены