Доброго времени суток, коллеги. Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе. Имеется старый нежилой фонд, короче помещение в котором работают люди. В помещениях имеются розетки, светильники. Всё это хозяйство подключено двухпроводкой. Требуется сделать испытания ВРУ, распредщитов и помещений( металолосвязь, замер петли, заземления, проверку УЗО, замер сопротивления изоляции проводов). Капремонт помещений в ближайшее время, (чтобы заодно перейти на трёхпроводку), не планируется. Как в этом случае давать протокол на металлосвязь? Или не давать вообще? Или тянуть им по всем помещениям третий провод? Как правильно поступить? И правильно ли будет не прогружать все автоматы в щитах, а хотя бы только вводные и связанные с системой пожбезопасности? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.11.2014, 19:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как Вы будет мерять то, чего нет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_major1929_*_*
сообщение 4.11.2014, 20:41
Сообщение #3





Гости






Наверное я не так вопрос сформулировал. Получается что я вообще не должен давать протоколы на металлосвязь (розетки, светильники)? Или писать в протоколах- НЕ СООТВЕТСТВУЕТ?

И давать, к примеру, рекомендации тянуть третий провод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.11.2014, 22:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ничего не писать, ибо не чему соответствовать
а рекомендации в протоколе вроде не предусмотрены


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_major1929_*_*
сообщение 5.11.2014, 8:51
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 4.11.2014, 22:32) *
ничего не писать, ибо не чему соответствовать
а рекомендации в протоколе вроде не предусмотрены

Ну в идеале же должен же быть в розетке заземляющий контакт, к которому подключен заземляющий проводник и при проверке норм металлосвязи эти нормы должны быть определенной величины, не этому разве должно соответствовать? А в моём случае эти условия не выполняются. Сделать вид, что розеток не существует, если в них отсутствует третий провод или как ?

И светильников в помещениях не существует, если они питаются двухпроводной линией? То есть получается, что протокол на металлосвязь в этом случае(при двухпроводной линии) я просто не должен давать, я правильно Вас понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 5.11.2014, 15:19
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Цитата(Гость_major1929_* @ 5.11.2014, 9:51) *
Ну в идеале же должен же быть в розетке заземляющий контакт, к которому подключен заземляющий проводник и при проверке норм металлосвязи эти нормы должны быть определенной величины, не этому разве должно соответствовать? А в моём случае эти условия не выполняются. Сделать вид, что розеток не существует, если в них отсутствует третий провод или как ?

Если здание старой постройки то система заземления вероятнее всего TN-C. И РЕ контакт в розетке не обязан быть. РЕ проводник может подключаться и не к розетке а к корпусам оборудования.
Дело вообще не в розетках а в выполнении условий электробезопасности. Если нет РЕ проводника, то и защиты нет. и петли Ф-О нет. А есть, вполне вероятно, зануление рабочего проводника ( в светильниках) В СССР это нормально было.
Протоколы обязаны давать все как положено. и в них отражать суровую действительность. Как и в Д/Ф - констатация фактов, без рекомендаций и лирики.

Сообщение отредактировал tehno2 - 5.11.2014, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_major1929_*_*
сообщение 5.11.2014, 16:48
Сообщение #7





Гости






Я тоже так понимаю, что протоколы должны быть, но с указанными недостатками в этих вопросах, но непонятно, почему петли Ф-0 нет? Вы имеете ввиду петлю L-PE? Её конечно не будет- согласен.
И вот ещё- вот именно- здание старой постройки и конечно скорее всего там TN-C и РЕ контакт в розетке не обязан быть. Поэтому и интересуюсь, как правильно- указывать в протоколе металлосвязи для каждой розетки (светильника), что она(он) не соответствует требуемой безопасности или просто указать в заключении к протоколу в общем, что система питания двухпроводная и поэтому не обеспечивается требуемая безопасность при эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.11.2014, 18:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Так как рекомендации в протоколе не допускаются, то пишем отдельную бумагу с рекомендациями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.11.2014, 19:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



писать можно что угодно и где угодно, но причём здесь испытания/измерения?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 5.11.2014, 19:52
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Цитата(Гость_major1929_* @ 5.11.2014, 17:48) *
И вот ещё- вот именно- здание старой постройки и конечно скорее всего там TN-C и РЕ контакт в розетке не обязан быть. Поэтому и интересуюсь, как правильно- указывать в протоколе металлосвязи для каждой розетки (светильника), что она(он) не соответствует требуемой безопасности или просто указать в заключении к протоколу в общем, что система питания двухпроводная и поэтому не обеспечивается требуемая безопасность при эксплуатации.

А в розетки чего включается.? Может там и ЗУ не надо. У нас вот был класс комп. Одни ноутбуки. а у них вилка без РЕ контакта. Спрашивается а зачем там металлосвязь? Выясните фукциональное назначение розеточной группы.
А про светильники мы так пишем: корпус светильника №1 - ЗУ --- отс. Если конечно светильники не пластмассовые.
А еще не забывайте про протокол визуального осмотра. Вот туда и пишите чего соотв или нет.
В заключении к протоколу пишется что соответствует а что нет. (какие пункты протокола)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_major1929_*_*
сообщение 5.11.2014, 22:41
Сообщение #11





Гости






Цитата(tehno2 @ 5.11.2014, 19:52) *
А в розетки чего включается.? Может там и ЗУ не надо. У нас вот был класс комп. Одни ноутбуки. а у них вилка без РЕ контакта. Спрашивается а зачем там металлосвязь? Выясните фукциональное назначение розеточной группы.
А про светильники мы так пишем: корпус светильника №1 - ЗУ --- отс. Если конечно светильники не пластмассовые.
А еще не забывайте про протокол визуального осмотра. Вот туда и пишите чего соотв или нет.
В заключении к протоколу пишется что соответствует а что нет. (какие пункты протокола)

Ну розетка и есть розетка, сегодня в помещении комп. класс, а завтра какая-нибудь кухня.., поэтому , наверно, металлосвязь по любасу лучше, когда она есть и правильнее. А вот насчёт указать, что ЗУ- отс.-это наверно правильнее всего, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.11.2014, 7:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Присоединюсь, в протоколе визуального осмотра укажите что для электроприемников требующих защитного проводника, оного нет. Пишут как собрались и в протоколе, но это не правильно.
Так же не забудьте указать в протоколе металлосвязи контакты РЕN-проводников , связь РЕN-шины с корпусом щита и т.д.
Петлю измерять нужно хотя бы для цепей с РЕN-проводником. Мне в РТН рекомендовали измерять и в цепях с только N-проводником. Так и делаю, совсем не лишняя проверка. К счастью заказчики не понимают что можно не измерять это.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_major1929_*_*
сообщение 6.11.2014, 13:44
Сообщение #13





Гости






Понял, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения