Гость_Гость_denis 85_*_*
сообщение 14.10.2014, 12:25
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста как соединить кабель АББШВ 3Х150+1Х70 с Кабелем АББШВ 4Х150.
Заранее спасибо )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.10.2014, 12:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



шины, наконечники, гильзы
а где соединять надо?
пысы: темы не дублируем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_denis 85_*_*
сообщение 14.10.2014, 12:35
Сообщение #3





Гости







Соединять кабеля между собой, таких муфт уже нету кабель очень старый АББШВ 3Х150+1Х70 вот в чем проблема. А муфты каторые есть не подходят под данный диапазон
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.10.2014, 13:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Соединение где будет находиться? В земле, в шкафу? Или где?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.10.2014, 14:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Марка, наверно, АВБбШв? Если боитесь, что соединительная гильза, идущая в комплекте муфты 4СТП-1 150-240, не зажмёт жилу 70кв.мм, то сделайте эту жилу длиннее и согните пополам. Зажмёт. Про жильные трубки и перчатку не волнуйтесь - Ваш кабель без масла и ничего из него не потечёт. Одевайте и усаживайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_denis 85_*_*
сообщение 14.10.2014, 14:29
Сообщение #6





Гости






Cоединение будет в траншее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.10.2014, 17:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ЛЕША @ 14.10.2014, 15:21) *
сделайте эту жилу длиннее и согните пополам.

или наполните гильзу проволочками из провода А
или как ранее делали поставьте опоку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.10.2014, 2:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Даже можно опрессовать 70мм.кв. гильзой под опрессовку, а затем вставить полученную конструкцию в гильзу со срывными болтами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.10.2014, 20:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Мы однажды вытачивали новые гильзы с соответствующими диаметрами когда надо было соединить 240 и 95. Срывные болты из стандартных.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 17:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены