Гость_Petr40_*
сообщение 10.11.2014, 19:58
Сообщение #1





Гости






Эсть нагрузка 41 кВ на 3 фазы и дето 9кВ на 220 Вольт ...Подскажите на сколько ампер ставить автомат и какоэ сечениэ кабеля ... Это будет кухня кафе ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.11.2014, 20:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Если грубо, то автомат на 80 А и кабель на 25 кв.мм (медь) или 50 кв.мм (алюминий). Если линия будет длинная, то надо смотреть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.11.2014, 21:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



подробнее опишите всю ситуацию, все потребители
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.11.2014, 21:50
Сообщение #4





Гости






6 розеток на 3 фази 14,6,6,6,5,4 кВ +3 розетки по 3 кВ 220 вольт... вводной провод 16 мм или 25 4 провода я эщо не разобралса ... вводной автомат 63 ампера ... 14 кВ это духовка... всьо остальноэ моючая машина фрютюрница миксер итп...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.11.2014, 22:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если попробовать пригласить специалиста? Такой вариант не рассматривали? Как то понадежнее ...
А при чем тут кафе, если тема - магазин?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2014, 23:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22905
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



трансформер однако icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.11.2014, 23:12
Сообщение #7





Гости






Я типа тоже специалист ... просто с малым опытом ... то будет кафе (булочна)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.11.2014, 8:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



вот именно что "типа" специалисты подобных вопросов не задают..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.11.2014, 8:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А ту на подключение есть?
Ну и коэффициент одновременности, я думаю, не более 0,8 можно взять. Вот и уже в 63А укладываемся
А вообще надо делать/покупать проект
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2014, 17:05
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость @ 10.11.2014, 23:12) *
Я типа тоже специалист ... просто с малым опытом ... то будет кафе (булочна)
Зарегистрируйтесь на форумах по электрике ... читайте, спрашивайте.
Перед своим вопросом ... свои данные побольше выкладывайте - быстрее поймете все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2014, 17:16
Сообщение #11





Гости






Цитата(Petr40 @ 10.11.2014, 19:58) *
Эсть нагрузка 41 кВ на 3 фазы и дето 9кВ на 220 Вольт ...Подскажите на сколько ампер ставить автомат и какоэ сечениэ кабеля ... Это будет кухня кафе ...

если считать активную нагрузка на 1 фазу в 3-фазной системе это будет примерно 13,7 кВт, а с учетом косинуса примерно 0,7 это уже будет 19.5кВт
а если ещё на эти фазы повесить и однофазную нагрузку по 9кВт + пусть тот-же косинус для примера получим 13кВт - то, И, того на фазах будет 32,5кВт.
так что автоматик 150 не меньше. Ток в кабеле на три фазы при таком раскладе и одновременной нагрузке должен не превышать 150А - у вас будет примерно 148А.
так что, кабель нужен медь 50мм.кв.
это все так на всякий случай. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.11.2014, 17:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
так что автоматик 150 не меньше. Ток в кабеле на три фазы при таком раскладе и одновременной нагрузке должен не превышать 150А - у вас будет примерно 148А.

Что за бред?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2014, 17:49
Сообщение #13





Гости






Цитата(Shturman1 @ 11.11.2014, 17:34) *
Что за бред?

icon_biggrin.gif так... раздел форума как никак для чайников, и заходят сюда чайнички (к профи это не касается)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2014, 17:58
Сообщение #14





Гости






вот как-то так
смотри нагрузку по току на 380В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
танго
сообщение 11.11.2014, 18:45
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.11.2014
Пользователь №: 42394



я конечна не про но вроде должен быть расчет : таблица нагрузок ,потом защита ,вводной кабель по 2 условиям
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2014, 22:32
Сообщение #16





Гости






А эсли ! Нагрузка на 3 фази будет триугольником? А не звездой!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.11.2014, 5:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



каждый бред все бредовее предыдущего
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.11.2014, 10:01
Сообщение #18





Гости






Цитата(Гость @ 11.11.2014, 22:32) *
А эсли ! Нагрузка на 3 фази будет триугольником? А не звездой!

чтобы нагрузка была треугольником - должно быть соответствующие напряжение сети или соответствующая нагрузка нагрузка по напряжению - И_И, в любом случае линейный ток треугольника будет в 1,73 раза больше фазного на нагрузке.
Цитата
FRAER: каждый бред все бредовее предыдущего

учиться нужно было правильно и во время, а не нести свой не образованный бред. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.11.2014, 0:28
Сообщение #19





Гости






http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A...ved=0CFQQrQMwEQ

Вот господа ... учитесь сами... треугольником в 1.8 раз больше мощность!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.11.2014, 22:41
Сообщение #20





Гости






Цитата(Volt380 @ 11.11.2014, 8:18) *
вот именно что "типа" специалисты подобных вопросов не задают..

Да тут всьо гараздо сложней... я сам то пощетал и понял што вроди не потянет ... советуюсь болле опытными стоэт ли оставить всьо как эсть или не ризковать !!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 1:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены