Сечение защитного проводника свыше 35 кв мм |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение защитного проводника свыше 35 кв мм |
25.11.2014, 20:25
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
До последнего считал, что сечение защитного проводника должно быть:
- до 35 кв мм равным сечению фазных - после 35 кв мм половине фазного Сегодня пришел технадзор и сказал что уже по новому надо везде равным фазному. Я что-то пропустил? |
|
|
|
25.11.2014, 20:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
В новых гостах вроде также и осталось
|
|
|
25.11.2014, 21:00
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...а между 16 и 35 мм2 минимальное сечение защитного проводника 16 мм2
Вроде изменений не было. Хотя ХЗ... (хто знает ) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.11.2014, 21:47
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
26.11.2014, 14:54
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Спасибо! Бредит дедушка значит. Надо аккуратно обьяснить
|
|
|