Греются провода (входящие и отходящие) стабилизатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греются провода (входящие и отходящие) стабилизатора |
20.11.2014, 14:11
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Имеется схема:
Счетчик с автоматом 63А - Кабель АВВГ 4х25 (№1) - Вводной рубильник - Провод ПВ3 10мм2 (№2) - Стабилизатор - Провод ПВ3 10мм2 (№3) - Автомат 63А (элемент байпаса) - Провод ПВ3 10мм2 (№4) - АВР - Потребители. Провода №2 и №3 почему-то сильно нагреваются, при этом №4 не нагревавается, хотя по них течет один и тот-же ток. Провода то мы поменяем на 16мм2, но хотелось бы разобраться почему греются провода №2 и №3. Какие есть предположения? |
|
|
|
20.11.2014, 16:31
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
ПВ3 10мм проложенный в коробе держит 50А, а у вас автомат на 63А.
Однозначно надо менять. Почему в 4 не так греется, возможно, он лучше обжат в наконечник и лучше затянут в клемме. Также есть вероянтость того, что напряжение у вас падает и стабилизатор повышает ток. Греется провод 2 и от стабилизатора греется провод 3. Провода однозначно менять. |
|
|
21.11.2014, 10:52
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Провода проложены в металорукавах (каждый отдельно) пучком по кабельросту. Длина провода около 9 метров.
Согласно ТУ, предоставленным заводом-изготовителем - 10мм2 держит 68А в воздухе при прокладке треугольником вплотную. Посмотрел инструкцию к стабилизатору, там рекомендуют 16мм2 при длине до 20м. Стабилизатор то повышает ток, но этот ток не превышает 63А, иначе бы сработал автомат. Кроме того провод нагревается по всей своей длине более-менее равномерно, что исключает зависимость нагрева от качества контакта наконечника или подогрева от стабилизатора. Скорее всего в стабилизаторе происходят какие-то процессы, которые нагревают кабель. |
|
|
21.11.2014, 11:13
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А какая величина нагрузки? Длительно допустимый ток для кабеля принимается из расчета 70 градусов жила для ПВХ изоляции. Субъективно "очень горячо" это примерно 45-50 градусов. Так что вопрос больше не в том что греется, а в том, до какой температуры и при какой нагрузке.
|
|
|
|
21.11.2014, 13:24
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Потребляемая мощность около 30кВт (около 50А). Провод теплый (температура примерно 30-40градусов) при температуре внешней среды +7градусов.
Я понимаю что Вы хотели сказать, что провод должен грется при прохождении через него большого тока. Но прикол в том, что провод №4, по которому идет тот-же ток холодный. |
|
|
21.11.2014, 15:03
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
и не забывайте ещё что большинство производителей КПП халявят на сечении - если оно указано "10мм.кв" - это может быть не более чем название, а реальное сечение хоть-бы 8мм. было.
То что у вас провод +40 при окружающей т-ре +7 - это уже многовасто. а летом при Токр+25 что будет? Есть возможность клещами ток измерить? -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
24.11.2014, 13:55
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Действительно многие производители халявят, но провода №2, №3, №4 покупались вместе.
Такой теоретический вопрос: Стабилизатор во время работы нагревается. Его температура находится в пределах нормы. Может ли это тепло передаваться через контакты по жилам провода и подогревать его? Насколько я знаю металл очень хорошо передает тепло. |
|
|
|
24.11.2014, 16:40
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Может, если концы жил горелкой греть. Можете схемку набросать? По вашему словесному описанию моя бурная фантазия рисовать может что угодно... И желательно замеры тока в каждой ветке.
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
25.11.2014, 10:35
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
_____.pdf ( 23.88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 250
Ток около 50А. Показание со стабилизатора. В каждой ветке померять пока нет возможности. |
|
|
26.11.2014, 12:00
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Версия №1:
магистрали 2 и 3 лежат где-нить в общей "куче" других кабелей и/или внутри помещения + загружены по полной для 10мм.кв + сечение занижено производителем. При этом магистраль №4 лежит отдельно и/или при холодной окружной температуре. Версия №2: Не могло получиться так, что ошибочно (не по схеме) подключен QS3 и рубило "АВР ДГУ" и та секция запитана сразу по двум кабелям №4 ? Как раз измерение токов в этих ветках опровергнет и подтвердит одну их версий. Чудес не бывает. А кабель этих веток лучше поменяйте на 16-25 мм.кв. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
|
26.11.2014, 14:12
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
|
|
|