Реле и резистор , будет ли работать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Реле и резистор , будет ли работать |
26.11.2014, 17:03
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 27815 |
Здравствуйте !
Мне дали схему "модернизированного" ящика РУСМ 5110, сказали внести к себе в заказ, отвечать за этот заказ мне, поэтому появился вопрос про эту модернизацию. Схема стандартная, НО после вывода катушки стоит резистор на 500 Ом(т.е. на контакт катушки приходит фаза, а второй контакт идет на этот резистор, а после него уже на N провод). На мой вопрос зачем он там - я получила ответ такой, мол этот ящик будет стоять на улице и этот резистор нужен для антиконденсатного обогрева. Будет ли он прогреваться или нет мне не интересно, а вот как себя будет вести катушка очень интересно. Поправьте меня если я ошиблась, но я думаю что катушка сломается, т.к. пусковой ток для притягивания якоря она возмет, но потом не сможет его удержать и будет всегда идти пусковой ток, и в итоге поломается. Или эта схема рабочая и я зря засомневалась в старшем товарище ?, или не рабочая, но сломается не из-за того о чем я подумала ? Очень жду ваших ответов, коментариев и рекомендаций. Заранее спасибо. |
|
|
|
26.11.2014, 17:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а выложить эту схему не можете. Меня, например, такое решение настораживает тоже
|
|
|
26.11.2014, 18:07
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 27815 |
Могу конечно
http://i68.fastpic.ru/big/2014/1126/62/e58...35c070dbb62.jpg Сообщение отредактировал KlemenkovaVika - 26.11.2014, 18:08 |
|
|
26.11.2014, 18:12
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
это явно гасящий резистор для применения катушки на, допустим, 110 В
-------------------- |
|
|
|
26.11.2014, 18:34
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата на, допустим, 110 В А почему не на 36 В, или на 24 В? Тот кто ставил этот резистор должен бы и уточнить какая должна быть катушка контактора. Ведь что бы расчитать нужно бы знать сопротивление катушки. ИМХО |
|
|
26.11.2014, 18:45
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так то да. Или автор чего то не договаривает или проект ему(ей) достался левой ногой рисованный
-------------------- |
|
|
26.11.2014, 19:50
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
И вообще како-то странный способ обогрква щита. ИМХО это колхоз
|
|
|
|
26.11.2014, 20:12
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Shturman1, да не обогрев это. Какой то колхозник предположил, а другие подхватили.
-------------------- |
|
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
26.11.2014, 21:25
Сообщение
#9
|
Гости |
А может, реле стоит, чтоб при снижении напряжения пускатель быстрее отвалился?
|
|
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
26.11.2014, 21:28
Сообщение
#10
|
Гости |
Не реле, а резистор... Т9
|
|
|
|
26.11.2014, 22:19
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Мы не знаем на какой ток рассчитан РУСМ 5110 .
как версия : - щит устанавливается на станции или подстанции , где всегда повышенное напряжение .Сопротивлением гасят . - ошибка в схеме сопротивление нужно для сигнальной лампы накаливания Так должна выглядеть схема .и тогда резистор нужен для антиконденсатного обогрева -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
26.11.2014, 22:23
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата тогда резистор нужен для антиконденсатного обогрева может для индикаторной лампы? |
|
|
26.11.2014, 22:29
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Предположим , что там установлена даже светодиодная лампа на 24 V.
Падение напряжения на резисторе будет большое .Резистор будет греться , хотя о мощности резистора не упоминается . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
27.11.2014, 10:30
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Схему не смотрел лень. По факту вопроса если контактор притянется значит работать будет потому что для притянутого контактора нужно намного меньшее напряжение для удержания. Как то проверял ПМЛ притягивается при 220 отлипает при 90 вольтах. И еще купили пресс пускатели все китай ( сейчас не могу глянуть конкретно выходной) Так вот все катушки на пускателях запитаны последовательно через маленькую коробочку, в коробочке резистор и конденсатор. Подробности не помню посмотреть могу только в воскресенье. Получается китайцы тоже с того колхоза? Или как?
Сообщение отредактировал шахтер - 27.11.2014, 10:31 |
|
|
27.11.2014, 11:46
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
В свое время , когда реле времени были электромеханическими и постоянно находились под напряжением - подключали их по такой схеме .
катушка реле времени не была рассчитана на длительный режим работы. Во время пуска на катушку подается полное напряжение , для удержания катушки в рабочем положении нужно значительно меньше усилия . контактор четко срабатывают при напряжении, равном 0,7 Uн. Коэффициент возврата т.е. называется отношение напряжение возврата к напряжению срабатывания = 0 ,47 для пускателя ПМ -12 Так вот все катушки на пускателях запитаны последовательно через маленькую коробочку, в коробочке резистор и конденсатор. Подробности не помню посмотреть могу только в воскресенье. Получается китайцы тоже с того колхоза? Или как? может параллельно ? Сообщение отредактировал moshkarow - 27.11.2014, 11:43 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|