Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение ВРУ к шине заземления

017
сообщение 28.11.2014, 17:25
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 28.11.2014, 17:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Металлосвязь, вот она нормируется.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость._*
сообщение 28.11.2014, 18:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(17 @ 28.11.2014, 17:25) *
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?

здравствуйте , как стоит подключить приборы эл.бытовые в частном доме при монтаже эл.проводки если дом запитан от сип 3 мя фазами . стоит ли по дому прокладывать 3 жилы т.е фазу ноль и заземляющую , или достаточно только фазу с нулем . ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.11.2014, 18:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(17 @ 28.11.2014, 17:25) *
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?
Болтовым, где нормируется - не помню.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 28.11.2014, 18:23
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Для Transformator: Раздел же для чайников icon_smile.gif Подробнее можно, что имели ввиду.
Для haramamburu: Вот я тоже где то в глубине души помню, но где видел - не помню. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.11.2014, 18:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17532
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ГОСТ Р 50571.5.54-2011
542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента.

Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства.


Цитата(17 @ 28.11.2014, 18:23) *
Вот я тоже где то в глубине души помню, но где видел - не помню. icon_smile.gif

В новых ЭУ сварных видеть не доводилось - шины медные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 28.11.2014, 19:27
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Для Олега: Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 28.11.2014, 19:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 28.11.2014, 19:25) *
ГОСТ Р 50571.5.54-2011
542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента.

Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства.

Спасибо Олега, полезный пункт. (добавлю в свои ссылки).


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 29.11.2014, 13:40
Сообщение #9





Гости






Цитата(Олега @ 28.11.2014, 18:25) *
ГОСТ Р 50571.5.54-2011
542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента.

Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства.

В новых ЭУ сварных видеть не доводилось - шины медные.

Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ.
Нужно внимательно читать требования, а не цитировать их не по предназначению.

Ответ по существу:
ОПЧ ВРУ класса I заземляют соединяя ее с PE шиной штатными средствами (как предусмотрено изготовителем);
ОПЧ ВРУ класса II запрещено заземлять.
Вопрошающий не владеет терминологией. Однако надеюсь он поймет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2014, 13:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Оптимист @ 29.11.2014, 14:40) *
Это требование не имеет отношения к заданному вопросу


Цитата(17 @ 28.11.2014, 18:25) *
шкафов ВРУ к шине заземления

разъясните тогда кто на ком стоял как ВРУ присоединяется к ГЗШ? не проводником? по воздуху?

Цитата(Оптимист @ 29.11.2014, 14:40) *
Вопрошающий не владеет терминологией. Однако надеюсь он поймет.

ввиду того что, вопросы чайника, предлагаю направить ему бубен, пусть пошаманит

Цитата(Оптимист @ 29.11.2014, 14:40) *
(как предусмотрено изготовителем);

предположу, что, если бы у него была документация ЗИ, он бы не спрашивал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 29.11.2014, 13:49
Сообщение #11





Гости






Цитата(с2н5он @ 29.11.2014, 13:45) *
разъясните тогда кто на ком стоял как ВРУ присоединяется к ГЗШ?

Соединяют не ВРУ, а защитную шину или PEN-шину, установленную в ВРУ, в ГЗШ.

Цитата(с2н5он @ 29.11.2014, 13:48) *
предположу, что, если бы у него была документация ЗИ, он бы не спрашивал

А я считаю, что без документации и знаний не следует выполнять заземление. Тем более не допустимы неправильные ответы "специалистов".
Посему вопросы чайников и дурацкие ответы специалистов лучше бы убрать с форума.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2014, 14:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Оптимист @ 29.11.2014, 14:49) *
Соединяют

как? чем? а если ГЗШ в ВРУ?

Цитата(Оптимист @ 29.11.2014, 14:49) *
Посему вопросы чайников и дурацкие ответы специалистов лучше бы убрать с форума.

неее....закрыть форум нахрен, администрацию форума на Соловки, специалистов - копать отсюда и до пенсии


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 29.11.2014, 14:34
Сообщение #13





Гости






Цитата(с2н5он @ 29.11.2014, 14:00) *
как? чем? а если ГЗШ в ВРУ?

неее....закрыть форум нахрен, администрацию форума на Соловки, специалистов - копать отсюда и до пенсии


А если бы он нёс патроны?
Кончай придуряться и защищать невежд, дающих здесь ответы и возмущающихся предложением изучить спец. литературу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2014, 15:17
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а ответить на вопрос? или только ссылаться на чего-либо умеете?
я никого не защищаю, но не понимаю людей, которые кинут камень из-за угла с важным видом ткнут куда-нибудь и всё
Вы предлагаете чайникам, да и не только, изучать литературу, в том числе и терминологию, абы не смущать Вас "неправиьными" словами? а уж сделать там - как нибудь сами справятся, главное покрасивше и правильнее выразиться?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.11.2014, 15:53
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Оптимист @ 29.11.2014, 14:40) *
Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ.
Нужно внимательно читать требования, а не цитировать их не по предназначению.

ИМХО в документе который приведен выше речь о том что и требуется. ТС назвал шина заземления (я читаю ГЗШ).

Цитата(Оптимист @ 29.11.2014, 14:49) *
Тем более не допустимы неправильные ответы "специалистов".
Посему вопросы чайников и дурацкие ответы специалистов лучше бы убрать с форума.

Давай сначала разберемся что тут не правильного.
Да и тем более не позволительно разговаривать в таком оскорбительном тоне с коллегами. Что у тебя только сегодня настроение плохое, или ты всегда так с людьми? (Грубиян ты однако).


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.11.2014, 15:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Transformator @ 29.11.2014, 15:53) *
Да и тем более не позволительно разговаривать в таком оскорбительном тоне с коллегами.
Тамбовский волк ему коллега.. то что он с "электрожопы" - уже этого достаточно


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2014, 16:39
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17532
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Оптимист @ 29.11.2014, 13:40) *
Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ.
Нужно внимательно читать требования, а не цитировать их не по предназначению.

Согласен нужно внимательно читать.
Прежде всего вопрос от 017:
"Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?"
1. К ГЗШ может подключаться оболочка ВРУ.
Согласно п.1.7.119. "Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ".
2. К ГЗШ (отдельно установленной) может подключаться проводник от РЕ-шины в составе ВРУ.

017 интересует подключение именно к шине заземления, поэтому в обоих случаях п.542.4.2 самое то.


Цитата(Оптимист @ 29.11.2014, 13:49) *
А я считаю, что без документации и знаний не следует выполнять заземление. Тем более не допустимы неправильные ответы "специалистов".
Посему вопросы чайников и дурацкие ответы специалистов лучше бы убрать с форума.

Терминатор, читай почаще п.1.7.119 в ПУЭ icon_razz.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.11.2014, 16:44
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Оптимист @ 29.11.2014, 14:40) *
Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ.

Ну присоединили проводники к ГЗШ, и куда они пошли? повисли в воздухе? А пошли они также к ОПЧ в том числе и ОПЧ шкафа ВРУ. Так что приведенный пункт самое то.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 29.11.2014, 16:45
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Тише, тише, горячие финские парни icon_smile.gif
Если бы я владел терминологией, я бы задавал вопросы в разделе "Вопрсы профессионала". Документации ЗИ нет. ВРУ изготавливалось по заказу, согласно опросного листа проекта.В шкафах металлическая шина с болтами. Шкафов пять. Подставки под шкафы сварили между собой и к полосе. В помещении ГРЩ - полоса по периметру 40х4. Шины в шкафах тоже сварили между собой, это надо было, или болтовым соединением надо? К полосе, которая по периметру надо соединить каждый шкаф? Болтовым или сварить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.11.2014, 16:52
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(17 @ 29.11.2014, 17:45) *
В помещении ГРЩ - полоса по периметру 40х4. Шины в шкафах тоже сварили между собой, это надо было, или болтовым соединением надо? К полосе, которая по периметру надо соединить каждый шкаф? Болтовым или сварить?

Если есть возможность сварить, варите, хуже точно не будет не придумали еще соединение лучше. Болтовое нужно делать там, где контур заземления соединяется с ГЗШ, для проверки сопротивления заземления.

Сообщение отредактировал Transformator - 29.11.2014, 16:53


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы