Подключение ВРУ к шине заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ВРУ к шине заземления |
28.11.2014, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?
|
|
|
|
28.11.2014, 17:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Металлосвязь, вот она нормируется.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_Гость._* |
28.11.2014, 18:02
Сообщение
#3
|
Гости |
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется? здравствуйте , как стоит подключить приборы эл.бытовые в частном доме при монтаже эл.проводки если дом запитан от сип 3 мя фазами . стоит ли по дому прокладывать 3 жилы т.е фазу ноль и заземляющую , или достаточно только фазу с нулем . ? |
|
|
28.11.2014, 18:11
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется? Болтовым, где нормируется - не помню.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
28.11.2014, 18:23
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Для Transformator: Раздел же для чайников Подробнее можно, что имели ввиду.
Для haramamburu: Вот я тоже где то в глубине души помню, но где видел - не помню. |
|
|
28.11.2014, 18:25
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ГОСТ Р 50571.5.54-2011
542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента. Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства. Вот я тоже где то в глубине души помню, но где видел - не помню. В новых ЭУ сварных видеть не доводилось - шины медные. |
|
|
28.11.2014, 19:27
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Для Олега: Спасибо!
|
|
|
|
28.11.2014, 19:40
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента. Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства. Спасибо Олега, полезный пункт. (добавлю в свои ссылки). -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
29.11.2014, 13:40
Сообщение
#9
|
Гости |
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента. Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства. В новых ЭУ сварных видеть не доводилось - шины медные. Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ. Нужно внимательно читать требования, а не цитировать их не по предназначению. Ответ по существу: ОПЧ ВРУ класса I заземляют соединяя ее с PE шиной штатными средствами (как предусмотрено изготовителем); ОПЧ ВРУ класса II запрещено заземлять. Вопрошающий не владеет терминологией. Однако надеюсь он поймет. |
|
|
29.11.2014, 13:48
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Это требование не имеет отношения к заданному вопросу шкафов ВРУ к шине заземления разъясните тогда Вопрошающий не владеет терминологией. Однако надеюсь он поймет. ввиду того что, вопросы чайника, предлагаю направить ему бубен, пусть пошаманит (как предусмотрено изготовителем); предположу, что, если бы у него была документация ЗИ, он бы не спрашивал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
29.11.2014, 13:49
Сообщение
#11
|
Гости |
разъясните тогда Соединяют не ВРУ, а защитную шину или PEN-шину, установленную в ВРУ, в ГЗШ. предположу, что, если бы у него была документация ЗИ, он бы не спрашивал А я считаю, что без документации и знаний не следует выполнять заземление. Тем более не допустимы неправильные ответы "специалистов". Посему вопросы чайников и дурацкие ответы специалистов лучше бы убрать с форума. |
|
|
29.11.2014, 14:00
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Соединяют как? чем? а если ГЗШ в ВРУ? Посему вопросы чайников и дурацкие ответы специалистов лучше бы убрать с форума. неее....закрыть форум нахрен, администрацию форума на Соловки, специалистов - копать отсюда и до пенсии -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
29.11.2014, 14:34
Сообщение
#13
|
Гости |
как? чем? а если ГЗШ в ВРУ? неее....закрыть форум нахрен, администрацию форума на Соловки, специалистов - копать отсюда и до пенсии А если бы он нёс патроны? Кончай придуряться и защищать невежд, дающих здесь ответы и возмущающихся предложением изучить спец. литературу. |
|
|
29.11.2014, 15:17
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а ответить на вопрос? или только ссылаться на чего-либо умеете?
я никого не защищаю, но не понимаю людей, которые Вы предлагаете чайникам, да и не только, изучать литературу, в том числе и терминологию, абы не смущать Вас "неправиьными" словами? а уж сделать там - как нибудь сами справятся, главное покрасивше и правильнее выразиться? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.11.2014, 15:53
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ. Нужно внимательно читать требования, а не цитировать их не по предназначению. ИМХО в документе который приведен выше речь о том что и требуется. ТС назвал шина заземления (я читаю ГЗШ). Тем более не допустимы неправильные ответы "специалистов". Посему вопросы чайников и дурацкие ответы специалистов лучше бы убрать с форума. Давай сначала разберемся что тут не правильного. Да и тем более не позволительно разговаривать в таком оскорбительном тоне с коллегами. Что у тебя только сегодня настроение плохое, или ты всегда так с людьми? (Грубиян ты однако). -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
29.11.2014, 15:57
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да и тем более не позволительно разговаривать в таком оскорбительном тоне с коллегами. Тамбовский волк ему коллега.. то что он с "электрожопы" - уже этого достаточно
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
29.11.2014, 16:39
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ. Нужно внимательно читать требования, а не цитировать их не по предназначению. Согласен нужно внимательно читать. Прежде всего вопрос от 017: "Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?" 1. К ГЗШ может подключаться оболочка ВРУ. Согласно п.1.7.119. "Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ". 2. К ГЗШ (отдельно установленной) может подключаться проводник от РЕ-шины в составе ВРУ. 017 интересует подключение именно к шине заземления, поэтому в обоих случаях п.542.4.2 самое то. А я считаю, что без документации и знаний не следует выполнять заземление. Тем более не допустимы неправильные ответы "специалистов". Посему вопросы чайников и дурацкие ответы специалистов лучше бы убрать с форума. Терминатор, читай почаще п.1.7.119 в ПУЭ |
|
|
29.11.2014, 16:44
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ. Ну присоединили проводники к ГЗШ, и куда они пошли? повисли в воздухе? А пошли они также к ОПЧ в том числе и ОПЧ шкафа ВРУ. Так что приведенный пункт самое то. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
29.11.2014, 16:45
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Тише, тише, горячие финские парни
Если бы я владел терминологией, я бы задавал вопросы в разделе "Вопрсы профессионала". Документации ЗИ нет. ВРУ изготавливалось по заказу, согласно опросного листа проекта.В шкафах металлическая шина с болтами. Шкафов пять. Подставки под шкафы сварили между собой и к полосе. В помещении ГРЩ - полоса по периметру 40х4. Шины в шкафах тоже сварили между собой, это надо было, или болтовым соединением надо? К полосе, которая по периметру надо соединить каждый шкаф? Болтовым или сварить? |
|
|
29.11.2014, 16:52
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
В помещении ГРЩ - полоса по периметру 40х4. Шины в шкафах тоже сварили между собой, это надо было, или болтовым соединением надо? К полосе, которая по периметру надо соединить каждый шкаф? Болтовым или сварить? Если есть возможность сварить, варите, хуже точно не будет не придумали еще соединение лучше. Болтовое нужно делать там, где контур заземления соединяется с ГЗШ, для проверки сопротивления заземления. Сообщение отредактировал Transformator - 29.11.2014, 16:53 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|