Выбор сечения кабеля , Выбор сечения кабеля

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.12.2014, 14:14
Сообщение #1





Гости






Друзья подскажите пожалуйста, какое сечение кабеля по меди нужно для питания электродвигателя на 500А - 709 кВт??? От щитовой до двигателя 25метров! А то в ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 1.12.2014, 15:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Какой двигатель ?
Напряжение какое ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.12.2014, 19:37
Сообщение #3





Гости






Наврал извиняюсь, Двигатель 5АН355-400кВт-706Ампер, подключение 380 Вольт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.12.2014, 22:18
Сообщение #4





Гости






2*(4*95) по меди, т.е. два кабеля в паралель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.12.2014, 22:22
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.12.2014, 22:18) *
2*(4*95) по меди, т.е. два кабеля в паралель.

извините наврал, 2*(4*150).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.12.2014, 9:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



4х(ПВ 1х400)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.12.2014, 9:37
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А прокладка каким способом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.12.2014, 17:12
Сообщение #8





Гости






В полу в нишах закрытых сверху металлическими листами, объясню в чём собственно дело, я экономист, в коммерческом предложении забито кабель алюминиевый 2х4х180 мм2, вопрос первый верно ли выбрано, вопрос 2-й медь тоньше будет намного? но судя по предыдущим ответам вряд ли тоньше!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.12.2014, 17:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



У меня выходит 2 кабеля 3х150 по меди или 3 кабеля 3х185 по алюминию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения