Гость_Гость_Алексей_*_* |
1.12.2014, 14:14
Сообщение
#1
|
Гости |
Друзья подскажите пожалуйста, какое сечение кабеля по меди нужно для питания электродвигателя на 500А - 709 кВт??? От щитовой до двигателя 25метров! А то в ПУЭ
|
|
|
|
1.12.2014, 15:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Какой двигатель ?
Напряжение какое ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость_* |
1.12.2014, 19:37
Сообщение
#3
|
Гости |
Наврал извиняюсь, Двигатель 5АН355-400кВт-706Ампер, подключение 380 Вольт
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
1.12.2014, 22:18
Сообщение
#4
|
Гости |
2*(4*95) по меди, т.е. два кабеля в паралель.
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
1.12.2014, 22:22
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
2.12.2014, 9:25
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
4х(ПВ 1х400)
|
|
|
2.12.2014, 9:37
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А прокладка каким способом?
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
2.12.2014, 17:12
Сообщение
#8
|
Гости |
В полу в нишах закрытых сверху металлическими листами, объясню в чём собственно дело, я экономист, в коммерческом предложении забито кабель алюминиевый 2х4х180 мм2, вопрос первый верно ли выбрано, вопрос 2-й медь тоньше будет намного? но судя по предыдущим ответам вряд ли тоньше!
|
|
|
2.12.2014, 17:20
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
У меня выходит 2 кабеля 3х150 по меди или 3 кабеля 3х185 по алюминию
|
|
|