Способ прокладки кабеля по металлическому лотку

017
сообщение 2.12.2014, 12:59
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Подскажите - подвал, от стояков к ВРУ металлический лестничный лоток, на нем кабели LS. Можно без гофры прокладывать? Вроде не вижу запретов. Основание негорючее. Какие-то кластеры для разделения надо использовать, или внавал можно?
Порыл интернет, уточню задачу. Кабели ВВГнгLS 1х70, 1х50, 1х95, 5х10, 3х4. Освещение аварийное и рабочее (в один лоток вроде как нельзя?).
Что то про до 16 мм2 нашел, что больше нельзя в лоток? Питание 4х(1х70)+1х50 в один пучок вязать?

Сообщение отредактировал 17 - 2.12.2014, 13:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.12.2014, 14:06
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Без гофры можно. Внавал - не внавал зависит от понижающих коэффициентов на прокладку. Взаиморезервируемые в один лоток нельзя. С точки зрения электромагнитной совместимости одиночные кабели и провода должны прокладываться как можно ближе друг к другу для уменьшения электромагнитного поля, но можно и в рядок разложить. Большие сечения (не припомню начиная с какого) прокладываются без лотка - непосредственно по полкам.