Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

СИПом от ВРУ до этажного щитка по фасаду?

Гость_blind_*
сообщение 30.11.2014, 13:10
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте Уважаемые участники форума!

Задача следующая.
Дано: дом 58- го года постройки,3 подъезда , 3 этажа, по 2 квартиры на этаже. Стояки старые и слабенькие.
Необходимо проложить новый провод от ВРУ (1 этаж второго подъезда) в третий подъезд. Щитки и счетчики находятся в подъезде на этаже. Щитки накладные металлические.
Предложили следующий вариант. 3 провода СИП на каждый этаж по фасаду, затем через стену в подъезд. В ПУЭ не рекомендуют СИП для прокладки в помещениях, но и нет четких указаний как выполнять такие вводы.
Прошу помощи опытных мастеров. Как лучше реализовать такую задачу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 30.11.2014, 13:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А зачем три СИПа-то тянуть на каждый этажный щит?
Я бы сделал так. Один кабель АВВГ по фасаду в металическом коробе. Входим через стену в подезд первого этажа, приходим к первому этажному щитку делаем ответвление к этому щитку. Далее тем же кабелем поднимаемся вертикально вверх к второму этажу, делаем ответвление к этажному щитку, с третим этажом аналогично
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_blind_*
сообщение 30.11.2014, 13:25
Сообщение #3





Гости






Не совсем правильно написал.
3 СИПа, по одному на каждый этаж. Отдельные фазы соответственно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.11.2014, 14:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Зачем СИП-то? Возьмите АВВГ, он и дешевле...
Если отдельные фазы на этаж, то можно взять двух-трехжильный аввг
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2014, 14:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ещё проще АПВ или ПВ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_blind_*
сообщение 30.11.2014, 14:46
Сообщение #6





Гости






Действительно, АВВГ дешевле. и нет подводных камней с ПУЭ.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2014, 17:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Зато СИП натянул и больше с крепежом по фасаду не елозишь icon_biggrin.gif
Еще вариант - А, на изоляторах.
Вопрос к коллегам. Где в нормативке описывается возможность выноса распределительной сети жилого здания на фасад ?

Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2014, 17:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 30.11.2014, 17:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



непонятно, а зачем вылазить на фасад? это джамшутинг получается, имхо... трассу старых стояков использовать не вариант?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2014, 18:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 30.11.2014, 18:29) *
Вопрос к коллегам. Где в нормативке описывается возможность выноса распределительной сети жилого здания на фасад ?

ПУЭ гл.2.1 Наружные электропроводки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.11.2014, 19:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
Зато СИП натянул и больше с крепежом по фасаду не елозишь

Ага, а я в окно голову высунул и прокалывающими зажимами зацепился, вот мне и безлимитный источник ЭЭ icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 30.11.2014, 19:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
вот мне и безлимитный источник ЭЭ

на день-два, или в лучшем случае до следующего прихода кого-то из УК или ещё кого. Ведь прокалывающий зажим это не булавка и что бы его увидеть микроскопа не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2014, 23:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 30.11.2014, 18:29) *
Вопрос к коллегам. Где в нормативке описывается возможность выноса распределительной сети жилого здания на фасад ?
Цитата(с2н5он @ 30.11.2014, 18:43) *
ПУЭ гл.2.1 Наружные электропроводки

В гл.2.1 р."Наружные электропроводки" дан способ выполнения. Однако нет указания какие сети можно так выполнять.
В старом жилом фонде по стенам (не по фасадным !) шли гурьбой трубы со всеми сетями подряд. Но это дело прошлое.
Ни одного боль-менее современного здания с этим безобразием не вижу. И проектов тоже. Т.е. наружные проводки только к наружному оборудованию. К примеру, к безопорному (настенному) освещению (общ.здания) стараюсь по наружке вовсе не таскать, делаю выводы через стены.
Опираясь на правильный способ раздела "Наружные электропроводки" вы и забытые розетки станете пробрасывать по наружной стене ? (типа ведь обои уже поклеены icon_smile.gif )
И в общем какая-то хрень.. пришли некие люди, предложили.. Чей дом, кто хозяин, где проект реконструкции, почему нет опытных мастеров... пипец полный.

Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2014, 23:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2014, 0:10
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 1.12.2014, 0:47) *
Но это дело прошлое.

угу, щас..если не забуду и получится на выходных сфоткаю, а так в прицепе схематично, коллекция осень 2014, сделано сипом с рядом стоящей опоры, ввод ранее был слева (глухая стена), но хозяйке 1 эатажа он мешал сделать пристройку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.zip ( 2.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.12.2014, 11:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Причем тут вводы ? Они всегда относились к наружным сетям, а не к внутридомовым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2014, 18:03
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда между подъездами на втором этаже (2-х эт.дом) над окнами, под крышей, по наружной стене деревянного здания


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.12.2014, 18:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 1.12.2014, 18:03) *
тогда между подъездами на втором этаже (2-х эт.дом) над окнами, под крышей, по наружной стене деревянного здания

Это о чём ? Нынче строят деревянные многоподъездные здания ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2014, 21:24
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



реконструкция или полная замена проводки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.12.2014, 23:47
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



угу.. и реставрация.. резиново-тряпичным шнуром по роликам, по типу TN-S.. в Кижах, с выносом всей проводки на фасад.
п.12: "Ни одного боль-менее современного здания с этим безобразием не вижу". Приведите пример нового здания (пусть 90-х гг) или проект с выносом за наружные стены распределительной или групповой сети. Это убедит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.12.2014, 0:17
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



естессно, все новые дома с подвалами, но у ТС таки не новый


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.12.2014, 9:33
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



58-го года и без подвала ? Скорее всего сталинка последних проектов (без штукатурки), а то уже и хрущевка.

Сообщение отредактировал Олега - 2.12.2014, 9:35
Вернуться в начало страницы