ВРУ частного дома. Подскажите правильность подключения.

Romeon
сообщение 4.12.2014, 8:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2014
Пользователь №: 42772



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется вновь построенный частный дом. Линия-3 фазы и ноль(PEN),щит учёта на столбе,рядом вкопан уголок-контур заземления. С щита учета сипом (4х16 ммкв) в ВРУ в доме.
Нарисовал примерный план электропроводки и разделил на группы потребления.
Подскажите,правильно ли будет такая схема подключения данного дома насчёт заземления,разделения PEN, группы потребления и тд.?

Сообщение отредактировал Romeon - 4.12.2014, 10:37
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arch_*
сообщение 4.12.2014, 9:37
Сообщение #2





Гости






а что, хороший художник, все понятно и правильно оформил (УГО сновные правила оформления обозначение схем)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romeon
сообщение 4.12.2014, 9:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2014
Пользователь №: 42772



Не могу еще 2 файла загрузить, еще 2 фазы icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.12.2014, 9:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



По первой картинке:
- сопротивление заземления не более 30 Ом
- РЕ проводник должен присутствовать и на выходе щита
По второй...
- странная схемка получилась
- в доме нет больше никаких потребителей?
- бытовых потребителей тоже стоит раскидывать по разным фазам


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 4.12.2014, 9:56
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



чё то мне помнится о сопротивление заземления 4 Ом или мне это снится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romeon
сообщение 4.12.2014, 9:59
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2014
Пользователь №: 42772



Все правильно. Не могу догрузить еще 2 фото по остальным 2 фазам.
Ввод и L1,L2,L3 будут все в одном большом ВРУ.
Щит учета на столбе уже стоит и произведен ввод в дом СИПом 4х16ммкв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимофей_116
сообщение 4.12.2014, 12:25
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2014
Пользователь №: 42593



Похожий вопрос. Не могу определиться с системой заземления, ввод в дом осуществлен СИПом 5х16мм, соответственно на данный момент это L1 L2 L3 N и РЕ. Причем РЕ берется с заземления опоры, и приходит на шину в ВРУ в доме, контура заземления самого дома нет.

Предполагается следующая схема, в ВРУ на опоре ставятся две шины под РЕ и N, на одну заводиться проводник N с опоры, и отходит уже на селективное УЗО 300мА, на вторую шину заводиться заземление опоры, заземление вру на опоре, и проводник РЕ идущий в дом.

Между шинами ставиться перемычка. В дальнейшем сделается контур заземления самого дома, и придет на шину РЕ в ВРУ самого дома. Фото нынешнего ВРУ на столбе прилагаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.12.2014, 13:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Фото нынешнего ВРУ на столбе прилагаю

Судя по фото у вас сейчас сделана система ТТ. Мне не понятно, зачем в нуле после счетчика установлен однополюсный автомат С25? И до счетчика не вижу никакого автомата. Там что СИП с опоры заведен прямо на счетчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимофей_116
сообщение 4.12.2014, 15:01
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2014
Пользователь №: 42593



Цитата(Shturman1 @ 4.12.2014, 13:41) *
Судя по фото у вас сейчас сделана система ТТ. Мне не понятно, зачем в нуле после счетчика установлен однополюсный автомат С25? И до счетчика не вижу никакого автомата. Там что СИП с опоры заведен прямо на счетчик?



На данный момент ТТ, имеется ли смысл переделывать? ... По поводу автомата, сам хотел бы задать вопрос человеку, который его туда поставил, на днях уберу, поставлю шину вместо него.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.12.2014, 15:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
зачем в нуле после счетчика установлен однополюсный автомат С25?
чтоб при его срабатывании дома всё сгорело к чертям
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТТТТТТ_*
сообщение 4.12.2014, 18:06
Сообщение #11





Гости






А почему некоторые считают что здесь система ТТ а не IT. - Если бы это была ТТ нейтраль должна на вводе уже заземляться, а не отдельно жить сама по себе.
но в любом случае хоть ТТ или IT нейтраль, нет вводного автомата, и после, почему на нулевой шине стоит отдельный выключатель??? - Вы понимаете какое нарушение вы допустили. А к тому же у вас номинал 25А на нулевой шине стоит меньше чем на фазах 40А -БОМБА!!!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.12.2014, 18:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
А почему некоторые считают что здесь система ТТ а не IT

в сетях 0,4 кВ не используют систему ІТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 4.12.2014, 18:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Автомат С25 в нуле - это шедевр!!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.12.2014, 18:54
Сообщение #14





Гости






Цитата(Shturman1 @ 4.12.2014, 18:41) *
в сетях 0,4 кВ не используют систему ІТ.

icon_sad.gif не знал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимофей_116
сообщение 4.12.2014, 19:57
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2014
Пользователь №: 42593



Цитата
Вы понимаете какое нарушение вы допустили. А к тому же у вас номинал 25А на нулевой шине стоит меньше чем на фазах 40А -БОМБА!!!


Вы плохо прочитали мой предыдущий пост. А именно

Цитата
На данный момент ТТ, имеется ли смысл переделывать? ... По поводу автомата, сам хотел бы задать вопрос человеку, который его туда поставил, на днях уберу, поставлю шину вместо него.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения