АВР генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР генератора |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
4.12.2014, 20:23
Сообщение
#1
|
Гости |
Помогите пожалуйста как собрать автоматичечкий запуск генератора при отклении напряжения своими руками.чем проще тем лучше
|
|
|
|
4.12.2014, 21:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Вопрос Ваш слишком скуден на информацию. генератор от чего запускается (стартер аккумулятор или ручной привод?)при наличие стартера легко в цепь питания от внешней сети устанавливаете контактор и реле контроля фаз, на нормально разомкнутый контакт контактора цепляете +батарей и контакт запуска стартера,при проподание напряжения контактор обесточиться ,замкнется нормально разомкнутый контакт запустится дизель его выход тоже через контактор питание обмотки контактора через нормально разомкнутый контакт (1-2 условно) первого пускателя чтобы при подаче основного питания отключить выход генератора. В остальном далее в ручную глушить генератор. Если сами не осилите то приобретите готовый АВР.
-------------------- |
|
|
Гость_колдун_* |
4.12.2014, 21:46
Сообщение
#3
|
Гости |
Помогите пожалуйста как собрать автоматичечкий запуск генератора при отклении напряжения своими руками.чем проще тем лучше простой АВР это нехорошо. простой АВР не иметь время выдержки, не иметь контроля разряда и заряда аккумулятора, не иметь логики количество не удачных запусков и их числа, не подать сигнала после неудачных попыток запуска (а представьте, что у вас ответственный объект, а вы находитесь удаленно) также не иметь возможность отключать не критическую нагрузку оставив только необходимую и-и много чего ещё... Хороший АВР имеет контролер и много реле Для вас больше подойдет - просто пойти самому завести и переключить дешевле будет |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 0:07 |
|