Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Какое выбрать УЗО , Какое подобрать УЗО, и сечение кабеля внутри щитка

bars
сообщение 9.12.2014, 14:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.12.2014
Пользователь №: 42860



Добрый день, подскажите пожалуйста.
Есть деревенский дом, стоит вводной автомат на 50А и все!
Чего хотелось бы:
- поставить распределительный щит с автоматами на каждую группу отдельно (розетки и свет) и поставить УЗО.
Что есть:
Атоматы с10 и в16

Вопросы:
Стоит ли продублировать в щитке вводной на 50А
Какое подобрать УЗО
Каким проводом (сечение) делать разводку внутри щитка?
Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал bars - 9.12.2014, 14:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.12.2014, 15:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
Стоит ли продублировать в щитке вводной на 50А

Не обязательно, можно поставить выключатель нагрузки, или использовать УЗО в качестве вводного коммутационного аппарата
Цитата
Какое подобрать УЗО

На вводе 63А, 300мА
На групповых линиях 25А, 30мА
Цитата
Каким проводом (сечение) делать разводку внутри щитка?

Лучше 10 кв.мм, шестерку лично я бы не стал

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения