Вопрос такой

В серии которую хочет приобрести клиент нет 2кл перекресных переключателей

Вопрос: могу ли я как то соборать схему 2кл проходной - 1кл перекресный - 1кл перекрёсный - 2кл проходной ??????

Жду Ваших комментариев или путей решения вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.1.2015, 11:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Отходи уже от всех этих перекресТных переключателей. Почитай про импульсные реле. Все схемы становятся с ними проще в разы и дешевле.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алксей_*
сообщение 8.1.2015, 11:17
Сообщение #3





Гости






дыык собрал уже под перекресные всё а клиента жаба душит они в дорогой серии, а он видишь ли эстет, если делать то всё одной серии
так что теперь ищу выход.

вообще схема должна работать вроде
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.1.2015, 11:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну перейти на реле вполне можно с этой схемы, если несколько жил похоронить. Главное, найти место, куда реле спрятать и нужной серии кнопки найти вместо выключателей.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.1.2015, 11:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Тоже не заморачиваюсь с проходными, везде использую импульсные реле. Причем даже не обязательно когда управление с нескольких мест.
Иногда дешевле/быстрее/проще в плане материалов+работы поставить импульсное реле, особенно если много светильников
А также если группы освещения не однофазные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.1.2015, 14:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Вопрос: могу ли я как то соборать схему 2кл проходной - 1кл перекресный - 1кл перекрёсный - 2кл проходной
Можете. И никаких проблем тут нет... разве что, вместо одного механизма двухклавишного перекрёстного (сх.7+7) будет стоять два механизма одноклавишных перекрёстных.
Только выглядеть схемка будет так
2кл переключетель --- 2шт. 1кл перекресный --- 2кл переключатель


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 23:35
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены