Помогите. Напряжение на генераторе без нагрузки 65 вольт линейное, 32,5 фазное.При подключении нагрузки напряжение поднимается плавно до номинального. Что может быть? Пробовал со снятым корректором напряжения КН-8
то же самое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 14.1.2015, 19:53
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Посмотрите возможную причину в описании
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________.doc ( 180 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3596
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон1983
сообщение 14.1.2015, 22:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 43498



Генератор работал всё было нормально. затем пробило прокладку двс, он остановился. после ремонта двс на холостом ходу напряжение очень маленькое при переходе с основного генератора плав.крана на этот генератор напряжение плавно поднимается до 440 вольт (показывает вольтметр на ГРЩ). при попытке отрегулировать уставкой корректора напряжения, ничего не происходит ( напряжение практически не меняется). По моему возбуждение на Х.Х. нет . В чём может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон1983
сообщение 15.1.2015, 7:29
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 43498



Кстати генератор судового испллнения ДГР 2-50/1500
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_The Gadfly_*
сообщение 15.1.2015, 10:33
Сообщение #5





Гости






Похоже на малую остаточную намагниченность п.1.7, 1.8 в неисправностях. У меня была такая беда, подключали отдельно аккумулятор, потом стало все нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_The Gadfly_*
сообщение 15.1.2015, 10:35
Сообщение #6





Гости






Что судовой я понял такие стоят как АДГ на Волгонефть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 15.1.2015, 20:57
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Проверьте состояние конденсаторов, если память не врет их там 9 штук, соединенных звездой. По схеме они привязаны к схеме возбуждения, через трансформатор с 4 обмотками (находится сверху рядом с конденсаторами). Еще бывает засада на реле в выключателе возбуждения (сгорает катушка). Попробуйте подать +- на клеммы 17 и 18 на ХХ от аккумулятора 12-24 вольта, дайте поработать минут 10 без нагрузки (хотя везде пишут что если генератор возбудился ( не от вида поварихи) сразу погасите). Как правило лечится, если конечно исправен корректор (тоже менял). На всякий случай проверьте состояние ЩКА. полагаю что ДГР не сильно новый.