Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5

Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 20.1.2015, 22:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, электрик поставил в щиток автомат с маркировкой C25 (это ведь не дифавтомат?), к нему подсоединил кабели сечением 1.5 и 2.5.
Терзают сомнения на счет безопасности и адекватности такого решения, подскажите пожалуйста?
Изображение прилагаю.
Спасибо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.1.2015, 23:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для двух линий 1,5 и 2,5 мм2 адекватной предельной защитой будет АВ 16А, а то и 13А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.1.2015, 0:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22954
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



С25 на фото - три, второй слева диф, 2 крайних справа нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



Насчет адекватности - сомневаюсь. 2 кабеля в один автомат сводить? смысл в такой защите? это если совсем места нет, то тогда конечно можно и так... но 2 группы отсекать одним автоматом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.1.2015, 0:26
Сообщение #5





Гости






В автоматы DEKraft входят 1,5 и 2,5 - эти кабеля идут на кухню. Все переделывать? =\
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:33
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



зачем переделывать? если он 2х полюсный (а он 2х полюсный), то замените его на 2 однополюсных на 25 и 16 ампер, с характеристикой С. И вставьте кабелив свои автоматы. а запитку их - перемычку сверху кинуть, от одного к другому.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2015, 0:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 0:33) *
то замените его на 2 однополюсных на 25 и 16 ампер

Уверены? Может без краш-теста проводки обойтись и поставить 16 и 10А?
Хотя... каждый сам себе злобный буратино.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:49
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



мы уже на автомате для розеток ставим 25. на освещение - 16. Не знаю, как там с РЭС договоренности, но у нас можно. 2,5 сечение держит 7 кВт. 16 А может выбивать на 7 кВт. Если не будет такой нагрузки - ставьте меньше. Если разрешено 25 - лучше 25. Цена не сильно отличается

Да и почему краш - тест? если вы 25 и 16 поставите - ничего проводке не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2015, 0:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 0:49) *
... ничего проводке не будет.

Как же Вы сударь с таким подходом проектируете?... icon_wink.gif
Цитата
Изготовление проектной документации согласно строения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.1.2015, 8:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(savelij® @ 21.1.2015, 0:54) *
Как же Вы сударь с таким подходом проектируете?... icon_wink.gif

шоб шабашникам больше работы было icon_smile.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.1.2015, 12:56
Сообщение #11





Гости






господа, поясните, пожалуйста, чем чревато оставления системы "как есть" в виде того, что на автомат С25 (ДЕКрафт на изображении в первом сообщении) прицеплены кабеля сечениями 1.5 и 2.5?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 21.1.2015, 13:04
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Гость @ 21.1.2015, 12:56) *
господа, поясните, пожалуйста, чем чревато оставления системы "как есть" в виде того, что на автомат С25 (ДЕКрафт на изображении в первом сообщении) прицеплены кабеля сечениями 1.5 и 2.5?

Наиболее вероятный вариант-систематический перегруз кабеля => термическое повреждение его изоляции.
И что 1,5 и 2,5 квадрата ещё проверить надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.1.2015, 13:08
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Чревато тем, что цепи и электроустановочные устройства не защищены от возможных перегрузок, вызванных повышенными токами.
Например, если будет протекать ток 20А, то для автомата это нормальный режим работы, а розетка, которая расчитана на 16А уже потихоньку плавится, на кабеле-полторашке уже изоляция дымится. Тут и до пожара не далеко. Именно от этого должен защищать правильно выбранный аппарат защиты, коим и является автоматический выключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 21.1.2015, 17:49
Сообщение #14





Гости






Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 0:49) *
мы уже на автомате для розеток ставим 25. на освещение - 16. Не знаю, как там с РЭС договоренности, но у нас можно. 2,5 сечение держит 7 кВт. 16 А может выбивать на 7 кВт. Если не будет такой нагрузки - ставьте меньше. Если разрешено 25 - лучше 25. Цена не сильно отличается


Выше пример некомпетентности в действии.
Должно быть так: 1,5 кв.мм по меди - 10 А, 2,5 кв.мм - 16 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 22:30
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



Цитата(savelij® @ 21.1.2015, 1:54) *
Как же Вы сударь с таким подходом проектируете?... icon_wink.gif


Если у вас уже есть кабели этого сечения, заведенные в щит и сидящие на автомате... И если вы замените этот автомат на другой - то вашей проводке абсолютно! ничего! не будет. если вы на 1,5 мм2 установите автомат 16 А - то что ей будет? а на 2,5 мм2 - 25 А - аналогично. Шабашникам не будет необходимости приходить.

Цитата(Оптимист @ 21.1.2015, 18:49) *
Выше пример некомпетентности в действии.
Должно быть так: 1,5 кв.мм по меди - 10 А, 2,5 кв.мм - 16 А.


Можно говорить про некомпетентность, когда спрашивает профессионал с профессиональной точки зрения. А человеку, не близкому к электричеству нужно объяснить так чтобы он понял а не "понял". То что 2,5 мм2 - выдерживает нагрузку 7 кВт понятнее, чем 16А. И зачем ставить 16 А? Чтобы он работал на пределе? Особенно если есть вероятность высоких пусковых токов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2015, 22:42
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 22:30) *
А человеку, не близкому к электричеству нужно объяснить так чтобы он понял а не "понял". То что 2,5 мм2 - выдерживает нагрузку 7 кВт понятнее, чем 16А.

Да уж... Конечно, 7 кВт понятнее, чем 16А, тем более, что в последнем случае будет 3,5 кВт. Уж даже боюсь спросить, как 7 кВт получилось... icon_wink.gif

ЗЫ. А вот человеку, не близкому к электричеству нужно, действительно нужно, остерегаться подобных необдуманных советов.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 22:50
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



кабель с жилой, сечением 2,5 мм. кв. выдерживает 7 кВт. 3,5 кВт выдерживает кабель 1,5 мм. кв
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2015, 22:51
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ещё не под столом... но скоро там буду... icon_wink.gif

Может о трёхфазной сети речь ведёте?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 22:55
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



у человека сидят на одном автомате, 2х полюсном две группы - одна - кабель, сечением 1,5 мм. кв, вторая группа - кабель сечением 2,5 мм. кв. и оба сидят на 25А автомате. Что тут непонятного? Заменить автомат 2х полюсный 25 А на два однополюсных - один 25 А - ддля кабеля 2,5 мм. кв., второй - 16 А - для кабеля 1,5 мм.кв

про медь разговор идет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 21.1.2015, 22:55
Сообщение #20





Гости






Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 22:30) *
Можно говорить про некомпетентность ... А человеку, не близкому к электричеству нужно объяснить так чтобы он понял ... что 2,5 мм2 - выдерживает нагрузку 7 кВт понятнее, чем 16А. И зачем ставить 16 А? Чтобы он работал на пределе? Особенно если есть вероятность высоких пусковых токов

7000 Вт делим на 230 В получаем 30,4 А.
Поэтому приходится говорить о Вашей некомпетентности в вопросах:
защиты проводников от перегрузок;
выбора защитных устройств, в т.ч. с учетом пусковых токов;
проектирования электроустановок зданий.
Вернуться в начало страницы