Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5 |
Гость_Гость_Алекс_*_* |
20.1.2015, 22:54
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, электрик поставил в щиток автомат с маркировкой C25 (это ведь не дифавтомат?), к нему подсоединил кабели сечением 1.5 и 2.5.
Терзают сомнения на счет безопасности и адекватности такого решения, подскажите пожалуйста? Изображение прилагаю. Спасибо. |
|
|
|
20.1.2015, 23:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Для двух линий 1,5 и 2,5 мм2 адекватной предельной защитой будет АВ 16А, а то и 13А.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.1.2015, 0:01
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22954 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
С25 на фото - три, второй слева диф, 2 крайних справа нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.1.2015, 0:09
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
Насчет адекватности - сомневаюсь. 2 кабеля в один автомат сводить? смысл в такой защите? это если совсем места нет, то тогда конечно можно и так... но 2 группы отсекать одним автоматом?
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.1.2015, 0:26
Сообщение
#5
|
Гости |
В автоматы DEKraft входят 1,5 и 2,5 - эти кабеля идут на кухню. Все переделывать? =\
|
|
|
21.1.2015, 0:33
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
зачем переделывать? если он 2х полюсный (а он 2х полюсный), то замените его на 2 однополюсных на 25 и 16 ампер, с характеристикой С. И вставьте кабелив свои автоматы. а запитку их - перемычку сверху кинуть, от одного к другому.
|
|
|
21.1.2015, 0:44
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
то замените его на 2 однополюсных на 25 и 16 ампер Уверены? Может без краш-теста проводки обойтись и поставить 16 и 10А? Хотя... каждый сам себе злобный буратино. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
21.1.2015, 0:49
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
мы уже на автомате для розеток ставим 25. на освещение - 16. Не знаю, как там с РЭС договоренности, но у нас можно. 2,5 сечение держит 7 кВт. 16 А может выбивать на 7 кВт. Если не будет такой нагрузки - ставьте меньше. Если разрешено 25 - лучше 25. Цена не сильно отличается
Да и почему краш - тест? если вы 25 и 16 поставите - ничего проводке не будет. |
|
|
21.1.2015, 0:54
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... ничего проводке не будет. Как же Вы сударь с таким подходом проектируете?... Цитата Изготовление проектной документации согласно строения.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.1.2015, 8:29
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Как же Вы сударь с таким подходом проектируете?... шоб шабашникам больше работы было -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.1.2015, 12:56
Сообщение
#11
|
Гости |
господа, поясните, пожалуйста, чем чревато оставления системы "как есть" в виде того, что на автомат С25 (ДЕКрафт на изображении в первом сообщении) прицеплены кабеля сечениями 1.5 и 2.5?
|
|
|
21.1.2015, 13:04
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
господа, поясните, пожалуйста, чем чревато оставления системы "как есть" в виде того, что на автомат С25 (ДЕКрафт на изображении в первом сообщении) прицеплены кабеля сечениями 1.5 и 2.5? Наиболее вероятный вариант-систематический перегруз кабеля => термическое повреждение его изоляции. И что 1,5 и 2,5 квадрата ещё проверить надо. |
|
|
21.1.2015, 13:08
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Чревато тем, что цепи и электроустановочные устройства не защищены от возможных перегрузок, вызванных повышенными токами.
Например, если будет протекать ток 20А, то для автомата это нормальный режим работы, а розетка, которая расчитана на 16А уже потихоньку плавится, на кабеле-полторашке уже изоляция дымится. Тут и до пожара не далеко. Именно от этого должен защищать правильно выбранный аппарат защиты, коим и является автоматический выключатель. |
|
|
Гость_Оптимист_* |
21.1.2015, 17:49
Сообщение
#14
|
Гости |
мы уже на автомате для розеток ставим 25. на освещение - 16. Не знаю, как там с РЭС договоренности, но у нас можно. 2,5 сечение держит 7 кВт. 16 А может выбивать на 7 кВт. Если не будет такой нагрузки - ставьте меньше. Если разрешено 25 - лучше 25. Цена не сильно отличается Выше пример некомпетентности в действии. Должно быть так: 1,5 кв.мм по меди - 10 А, 2,5 кв.мм - 16 А. |
|
|
21.1.2015, 22:30
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
Как же Вы сударь с таким подходом проектируете?... Если у вас уже есть кабели этого сечения, заведенные в щит и сидящие на автомате... И если вы замените этот автомат на другой - то вашей проводке абсолютно! ничего! не будет. если вы на 1,5 мм2 установите автомат 16 А - то что ей будет? а на 2,5 мм2 - 25 А - аналогично. Шабашникам не будет необходимости приходить. Выше пример некомпетентности в действии. Должно быть так: 1,5 кв.мм по меди - 10 А, 2,5 кв.мм - 16 А. Можно говорить про некомпетентность, когда спрашивает профессионал с профессиональной точки зрения. А человеку, не близкому к электричеству нужно объяснить так чтобы он понял а не "понял". То что 2,5 мм2 - выдерживает нагрузку 7 кВт понятнее, чем 16А. И зачем ставить 16 А? Чтобы он работал на пределе? Особенно если есть вероятность высоких пусковых токов |
|
|
21.1.2015, 22:42
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А человеку, не близкому к электричеству нужно объяснить так чтобы он понял а не "понял". То что 2,5 мм2 - выдерживает нагрузку 7 кВт понятнее, чем 16А. Да уж... Конечно, 7 кВт понятнее, чем 16А, тем более, что в последнем случае будет 3,5 кВт. Уж даже боюсь спросить, как 7 кВт получилось... ЗЫ. А вот человеку, не близкому к электричеству нужно, действительно нужно, остерегаться подобных необдуманных советов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.1.2015, 22:50
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
кабель с жилой, сечением 2,5 мм. кв. выдерживает 7 кВт. 3,5 кВт выдерживает кабель 1,5 мм. кв
|
|
|
21.1.2015, 22:51
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ещё не под столом... но скоро там буду...
Может о трёхфазной сети речь ведёте? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.1.2015, 22:55
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
у человека сидят на одном автомате, 2х полюсном две группы - одна - кабель, сечением 1,5 мм. кв, вторая группа - кабель сечением 2,5 мм. кв. и оба сидят на 25А автомате. Что тут непонятного? Заменить автомат 2х полюсный 25 А на два однополюсных - один 25 А - ддля кабеля 2,5 мм. кв., второй - 16 А - для кабеля 1,5 мм.кв
про медь разговор идет. |
|
|
Гость_Оптимист_* |
21.1.2015, 22:55
Сообщение
#20
|
Гости |
Можно говорить про некомпетентность ... А человеку, не близкому к электричеству нужно объяснить так чтобы он понял ... что 2,5 мм2 - выдерживает нагрузку 7 кВт понятнее, чем 16А. И зачем ставить 16 А? Чтобы он работал на пределе? Особенно если есть вероятность высоких пусковых токов 7000 Вт делим на 230 В получаем 30,4 А. Поэтому приходится говорить о Вашей некомпетентности в вопросах: защиты проводников от перегрузок; выбора защитных устройств, в т.ч. с учетом пусковых токов; проектирования электроустановок зданий. |
|
|