Прокладка FRLS в стояке , Прокладка FRLS в стояке без гофры, без трубы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка FRLS в стояке , Прокладка FRLS в стояке без гофры, без трубы |
22.1.2015, 19:13
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
16-ти этажный дом, необходимо подать питание на вентиляторы дымоудаления.
Трубы в стояках уже заняты, есть свободный просвет. Можно-ли проложить FRLS просто в шахте, прикрепив к бетону, без гофры? Вроде как негорючее основание. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.1.2015, 5:19
Сообщение
#2
|
Гости |
Здесь дело не в горючести основания, а в огнестойкости кабеля во время пожара. Если память не подводит, норма 180 минут.
|
|
|
23.1.2015, 9:47
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В шахте лифта - нельзя, это хозяйство лифтеров. По негорючим основаниям можно непосредственно прокладывать, но кабели противопожарных средств надо отделять от других сетей, если близко расположены.
|
|
|
23.1.2015, 10:13
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а где про лифт?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
23.1.2015, 10:20
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Вам нужно обеспечить требуемую огнестойкость по требуемому времени работы кабельной линии (в которую входят и кабель и изделия для его прокладки (лоток, труба,сетка и тп)) при пожаре.
Вопрос в том, будет ли сертификат на кабельную линию проложенную таким образом как хотите. |
|
|
23.1.2015, 10:42
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата а где про лифт? А что еще за шахта в жилом доме, если в стояках уже нет места? Сообщение отредактировал Pantryk - 23.1.2015, 10:42 |
|
|
23.1.2015, 10:44
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Ну так я вроде и отделю. У меня правда получится такой расклад
- в гладкой трубе энергоснабжение - в гладкой трубе слаботочка - следом по бетону дымоудаление Ничего, что слаботочка между силовыми? В щитах для нее отдельный отсек, а дымоудаление вроде как и не в щитах идет, за ними. Сертификат кабельной линии - это кто такой? У меня в проекте способ прокладки - лестничный лоток. Чем он отличается от крепления скобами к бетону? |
|
|
|
23.1.2015, 12:25
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Сертификат кабельной линии - это кто такой? У меня в проекте способ прокладки - лестничный лоток. Чем он отличается от крепления скобами к бетону? Столкнулся с этим при разработке документации по ответственному объекту. Пожарник говорил, что должно быть заводом-изготовителем кабеля предоставлен сертификат на то, что при такой-то прокладке ГАРАНТИРУЕТСЯ работоспособность кабеля такое-то время. Именно на кабельную линию, в составе которой сам кабель и несущая арматура. Искали мы эти сертификаты чтобы у нас гарантия была что всё пучком будет, и нашли только у одного производителя-если надо могу сказать у кого. они предоставляют сертификаты на каб линию выполненную кабелем в лотках, трубах и сетке. Сделал и заложил то что требовал пожарник. По поводу отличия сам думаю так, что при пожаре в огне оболочка кабеля несёт на себе определённые нагрузки, и иногда это повреждает сам кабель. Например в лотке изоляция кабеля лежит равномерно по всему лотку, плотно прилегает к его основанию, а при креплении скобами в местах скоб при пожаре может облупиться или нагреваться сильнее чем предусмотрено нормированными значениями. Соответственно выдержит меньшее время при пожаре. В общем, всё вытекает из испытаний производителями своих кабелей проложенных разными способами. |
|
|
26.1.2015, 17:54
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Вообще, у нас в частности, к каждому потребителю касающегося пожарной безопасности - лифты, дымоудаление, пожаротушение - на этапе кладки предусматриваются отдельные каналы. Вроде как так из любимого СП31..
14.13 Совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей в одном канале или трубе не допускается. Допускается их совместная прокладка в одном коробе или лотке при наличии разделительной в противопожарном отношении перегородки с огнестойкостью EI 45. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
22.10.2021, 12:28
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2021 Пользователь №: 58968 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Вопрос по поводу frls.у меня в стояке на 9 этажей будет положен лоток перфорированный шириной 300мм и разделён перегородками на 3 отсека:Для силового стояка,для аварийных линий,для слаботочных линий.Могу ли я установить распаечные коробки для аварийного освещения на этажах внутри щита этажного?или же их необходимо вынести за его пределы?
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 12:18 |
|