Ограничение пускового тока , Плавный запуск трехфазного двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ограничение пускового тока , Плавный запуск трехфазного двигателя |
21.8.2015, 23:14
Сообщение
#21
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Таким образом, ваше утверждение об отсутствии всплеска напряжения не верно. Вопрос в его амплитуде. А она выше, чем больше крутизна спадающего тока и величина обратного напряжения питания на тиристоре в момент запирания. Вообще, если грамотно сказать, то выброс ЭДС будет зависеть от параметра, который зовется " ТОК УДЕРЖАНИЯ". |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 21:11 |
|