Как расчитать однофазные токи короткого замыкания? Помогите! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как расчитать однофазные токи короткого замыкания? Помогите! |
24.1.2007, 15:37
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.10.2006 Пользователь №: 7273 |
Люди добрый, умные и разумные, ПОМОГИТЕ!
Народ, у меня задачка, легче простого, в пару действие, было бы замыкание трёхфазное, то я и сам решил бы. А для однофазного не знаю как. И посмотреть негде… Вот поэтому адресу сама задачка, http://org.balticom.lv/1.jpg , посмотрите, помогите! А то завалюсь на экзамене |
|
|
|
25.1.2007, 2:12
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Нужно составить схемы замещения прямой, обратной, нулевой последовательности.
В задании ошибки. В переходном процессе генератор характеризуется сопротивлением X`d, но ни в коем случае не Xd, хотя возможно просто опечатка. Взять и решить я не могу, так как не известны параметры линии. Если вы говорите, что трёхфазное кз посчитаете без проблем, то про приведения и тому подобные дела описывать не буду. Несимметричные кз расчитываются на основе правила эквивалентности прямой последовательности: ток прямой последовательности при несимметричном кз равен току трёхфазного кз, если точу короткого отдалить на сопротивление шунта. Для однофазного к.з дополнительные условия: ток прямой последовательности = ток обратной последовательности = ток нулевой последовательности. Сопротивление шунта: последовательное соединение эквивалентного сопротивления обратной последовательности и эквивалентного сопротивления нулевой последовательности. Как находить эквивалентное сопротивление и приводить схему замещения к простейшему виду вы знаете. Кстати, здесь нельзя разбивать схему замещения на радиальные ветви. Схема обратной последовательности такая же как и схема прямой последовательности, только без источника ЭДС (такая же, какую бы вы составили для расчёта 3-х фазного кз). Схема замещения нулевой последовательности будет: параллельное соединение сопротивления линии и сопротивления трансформатора. Значение сопротивления линии обязательно для нулевой последовательности. Ток короткого Ia = Iпрям + Iобр + Iнул Напряжение прямой последовательности на шинах генератора: Uг1 = E`qг1 - X`d*Iпрям. Схемы рисовать лень, но если не очень хорошо понятно, то пишите, нарисую. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
25.1.2007, 12:39
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.10.2006 Пользователь №: 7273 |
Спасибо за помошь. Я вроде как нарешал что-то Решение в относительных еденицах. Если не сложно посомтрите и скажите верно ли я решаю.
Решение находится тут http://org.balticom.lv/2.jpg Я так понима, что нашёл однофазный ток короткого замакания. Что делать дальше? |
|
|
26.1.2007, 14:28
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Я цифры в маткаде не проверял, но ход решения вроде верный. Единственное что вы нашли только ток прямой последовательности, но не полный ток кз.
При однофазном кз ток фазы А (ток короткого) равен сумме токов прямой, обратной и нулевой последовательности, причём ток прямой = ток обратной = ток нулевой. Полный ток короткого Ia = 3*Iпрямой. Как находить напряжение нулевой последовательности я писал выше. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
|