подскажите что стоит внутри Трансф. по схеме , подскажите что стоит внутри по схеме

serik_see
сообщение 1.2.2015, 17:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2015
Пользователь №: 43829



Прошу помощи, есть трансформатор, закрыт и опечатан. Есть схема, приложил.
Прикрепленное изображение

Неоходимо понять, сколько кВт заходит и какой автомат стоит на выходе, чтобы понимать сколько кВт можно распределять между соседями.
Благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2015, 18:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



транс на 160 кВА, автомат на 160 А


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serik_see
сообщение 1.2.2015, 18:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2015
Пользователь №: 43829



Благодарю!
А можно узнать сколько кВт заходит? а то я не пойму что такое ква
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2015, 19:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кВА это полная мощность, кВт (активная мощность) не заходят, а потребляются, Вы бы мощности свои озвучили
почитайте на досуге


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serik_see
сообщение 2.2.2015, 23:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2015
Пользователь №: 43829



меня интересует, сможет ли мы в частном секторе вытянуть из него с учетом коэф. одновременности 208кВт? 25 домов и каждому на ввод ограничивающий автомат
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.2.2015, 0:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



откуда взято 208? какую мощность дают на каждый дом?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.2.2015, 6:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



serik_see, у вас автомат стоит на 160А, вот больше этих 160А вы "вытянуть" не сможете, а это 160*0,66=105,6 кВА (при идеальной симметрии нагрузки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.2.2015, 13:48
Сообщение #8





Гости






Цитата(FRAER @ 3.2.2015, 6:03) *
serik_see, у вас автомат стоит на 160А, вот больше этих 160А вы "вытянуть" не сможете, а это 160*0,66=105,6 кВА (при идеальной симметрии нагрузки)

Непонятно ТС будет, опять у Вас кВ*А. Может всё-таки кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.2.2015, 13:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ктож знает какой у них там косинус будет- может у каждого второго в комнате по кондею и в подвале сварка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serik_see
сообщение 3.2.2015, 22:16
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2015
Пользователь №: 43829



Цитата(с2н5он @ 2.2.2015, 23:24) *
откуда взято 208? какую мощность дают на каждый дом?

208 взяли исходя из коэффициента одновременности включения 0,7
а дают на каждый дом столько, сколько купишь. кто 5, кто 10, кто 15. но не более 208 на дачный поселок. вот и думаем. вытянет или нет? кто хочет 1ф ввод, а кто и 3 ф затягивает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.2.2015, 22:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что бы не было бардака решите
- какую можно максимальную мощность на владельца
- один ввод - паутину пусть у себя делают
- сколько 220 В, сколько 380 В вводов

Цитата(serik_see @ 3.2.2015, 23:16) *
208 взяли исходя из коэффициента одновременности включения 0,7

все равно не понятно

Цитата(serik_see @ 3.2.2015, 23:16) *
но не более 208 на дачный поселок.

чьё решение?

у вас дачный кооператив?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serik_see
сообщение 3.2.2015, 23:58
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2015
Пользователь №: 43829



Цитата(с2н5он @ 1.2.2015, 17:18) *
транс на 160 кВА, автомат на 160 А

правильно ли я понимаю, что 160А это 35кВт? Итого 3 фазы по 35 это 105кВт можно распределять между домами.
Например 7 домов по 5 кВт и перед каждым счетчиком поставить автомат на 25 ампер (5,5кВт) завести на каджую фазу.
Садовый кооператив у нас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.2.2015, 0:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



где то так, не вдаваясь в подробности


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.2.2015, 3:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Я чего-то не понимаю. Трансформатор - номинальный ток по стороне 0,4кВ - 231А. Зачем после трансформаторов тока (учёт) поставили АВ 160А?
Смысл какой в этом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.2.2015, 5:58
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



serik_see, при 25 домах коэффциент одновременности будет порядка 0,25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения