![]() Потери в кабеле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Потери в кабеле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2004 Пользователь №: 920 ![]() |
Поскажите кто знает.
Имеется высоковольтный кабель 10 кВ. Сечение 120 кв. мм Длина 2.9 км Кабель находится под напряжением, но без нагрузки. За сутки на нем "нагорает" около 650 кВт. Самоход в эл. счетчике отсутствует. Что это? Потери в кабеле? Если "да", то почему? Заранее благодарю.[/b] |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Приветствую, ypges.
Цитата(ypges) Поскажите кто знает.
Имеется высоковольтный кабель 10 кВ. Сечение 120 кв. мм Длина 2.9 км Кабель находится под напряжением, но без нагрузки. За сутки на нем "нагорает" около 650 кВт. Самоход в эл. счетчике отсутствует. Что это? Потери в кабеле? Если "да", то почему? Заранее благодарю.[/b] Натравите на него испытателей, они скажут. Чего гадать, надо на месте смотреть с аппаратурой. |
![]() |
|
Гость_Билли Бонс_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Попробуй померить сопротивление изоляции хотябы обычным мегером
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |