Подключение ТЭНов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ТЭНов. |
17.2.2015, 18:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.1.2014 Пользователь №: 37847 |
|
|
|
|
17.2.2015, 18:32
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
ТЭНы соеденены в звезду по три тена на фазу. ТЕНы соединяються на каждой фазе паралельно. На каждом ТЕНе напряжение 220 В так что все нормально
|
|
|
17.2.2015, 19:28
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.1.2014 Пользователь №: 37847 |
Если один ТЭН сгорит остальные выдержат?
|
|
|
17.2.2015, 19:29
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На каждом ТЕНе напряжение 220 В так что все нормально ...до тех пор, пока один из тэнов не перегорит... Между центром "звезды" и нулём можно поставить лампочку или реле: они будут сигнализировать об выходе тэна из строя. Если это не подходит, то можно сделать три отдельные "звезды", не соединяя их центры: тогда при сгорании любого тэна остальные в фазе за ним не потянутся. Сообщение отредактировал Roman D - 17.2.2015, 19:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
17.2.2015, 19:49
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.1.2014 Пользователь №: 37847 |
|
|
|
17.2.2015, 19:49
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Самое лучшее решение - притянуть ноль к центру звезды
|
|
|
17.2.2015, 19:55
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.1.2014 Пользователь №: 37847 |
Если есть ссылки на небольшие, емкие статьи я был бы рад почитать.
|
|
|
|
17.2.2015, 20:00
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Самое лучшее решение - притянуть ноль к центру звезды Согласен; но отчего ТСу захотелось по-другому - не знаю. Может, нуля вовсе нет или он тонкий. Единственный плюс схемы без нуля - его отсутствие. Встречал ещё схему ротационной пекарской печи без нуля; но там это использовалось для сокращения числа коммутационных элементов (тиристорный выключатель коммутирует только две фазы). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
17.2.2015, 20:17
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.1.2014 Пользователь №: 37847 |
Нет, мне не захотелось по другому, просто переделывал "некое" устройство и там было такое подключение, видимо из-за выхода из строя одного ТЭНа сгорели остальные два одной цепи, остальные фазы работали (сие соединение не было занулено). Мне нужно подключить 9 ТЭНов на 220В, и решил узнать у знающих людей как будет лучше.
|
|
|
17.2.2015, 20:36
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Такая схема надёжно работает только при соединении трёх одиночных тэнов звездой или нескольких десятков. В первом случае - при выходе из строя одного на два остальных придётся по 200 в; а во втором - при перегораниие одного напряжение на остальных изменится незначительно.
Так что можно на приведённой схеме наискосок большими буквами, красным цветом написать: "НЕГОДНАЯ СХЕМА" Сообщение отредактировал Roman D - 17.2.2015, 20:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 15:37 |
|