Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 44181 ![]() |
Доброго времени суток.
Такая ситуация: имеется котел для работы на жидком топливе с автоматикой. Устанавливался с горелкой для работы на диз.топливе мощностью 300 вт. Поменяли горелку для работы на отработанном масле мощностью 1,8 кВт. Штатный предохранитель на котле 4А сгорел сразу. Поставили 6,3, сгорел через 12 часов. В настоящий момент стоит на 8А. Не сгорает, но греется. Греется как сам предохранитель, так и держатель во время работы горелки. Затем остывает. Не скажу что кипяток, но горячий. Может это нормально и я "дую на холодную воду"? Подскажите пожалуйста. И еще: греется кнопка сети, в ней лампочка стоит. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Скоро тоже сгорит. 1,8 кВт это где то 9 ампер, поэтому сразу ставьте на 10 ампер(ну может если только режим работы позволит ему охлаждаьтся, то ещё протяните немного), ну а всё остальное нужно смотреть какие максимально допустимые токи на контакты цепей управления, и на сколько греется. А лучше позовите разбирающегося человека, возможно в цепь управления чтоб избежать выхода из строя контактов разных кнопок нужно будет добавить реле.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 44181 ![]() |
Глупость конечно, но: оказывается предохранитель оказался на нулевом проводе (банально перевернули вилку). Но ведь в нулевом проводе тока не должно быть. Что же тогда грело пред.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Кто вам сказал что по нулевому проводу ток не проходит?
Извиняюсь за терминологию ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Скоро тоже сгорит. 1,8 кВт это где то 9 ампер, поэтому сразу ставьте на 10 ампер как посчитали ? На какой номинальный ток рассчитан держатель предохранителя ( колодка ) ? Проверить состояние колодки . какого класса предохранитель ? http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....098805372183785 Сообщение отредактировал moshkarow - 19.2.2015, 8:54 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 44181 ![]() |
Держатель предохранителя на 10А. Предохранитель керамический 20мм.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
померьте электрическими клещами ток двигателя .
выбор предохранителя Iпуск= 6*5= 30 Iн.вс ≥ Iпуск/k = 30:2=15а ко всему прочему требуется установить тепловое реле Iпуск – пусковой ток двигателя, как правило в 5-6 раз выше номинального тока; k – коэффициент учитывающий длительность протекания пускового тока А вообще советую установить автомат защиты двигателя Сообщение отредактировал moshkarow - 19.2.2015, 10:20 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну грубо чтоб голову не ломать я умножаю мощность на 5. А так I=P/(U*cosf). Не? Не. I=S/U. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
удалено. Туплю.
Сообщение отредактировал Pantryk - 20.2.2015, 11:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А S=P/cosf ![]() А что замеряют клещи? ![]() ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата А S=P/cosf В данном случае Р = Рном/кпд. Рном - номинальная мощность двигателя, Р - электрическая. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
В данном случае Р = Рном/кпд. Рном - номинальная мощность двигателя, Р - электрическая. Извините, но я вас не понимаю. Тут вообще вопрос про горелку, и мощность в кВт электрическая скорее всего взятая с паспортних данных, т.е. мощность потребляемая от сети, а какое КПД тоесть полезное использование этой мощности это уже другое дело, которое нас в данном случае не касается, или мы о разных вещах говорим? А что замеряют клещи? ![]() ![]() Конечно же клещи замеряют полный ток и автоматы срабатывают от полного, но в паспорте указана активная мощность, вот и формула выражена через активную мощность. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Тут вообще вопрос про горелку, и мощность в кВт электрическая скорее всего взятая с паспортних данных Да, скорее всего вы правы. Что-то меня на двигатели тянет. Но зачем тогда на пусковой уможать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Но зачем тогда на пусковой уможать? А я и не умножаю ни на какой пусковой)) Я сказал что грубо, чтоб не ломать себе голову формулами для вычисления тока днофазной нагрузки умножаю однофазную мощность на 5(это нигде нет такой формулы I(1f)=P*5, просто один парень подсказал). Это грубый подсчёт зато быстрый ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Теперь я вас понял.
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |