Скажу скажу,что не специалист в электрике, но физику знаю хорошо.Купил электроплиту и
хочу подключить её через УЗО и посадить на 2-х полюсный автомат. Понятно, что схема вкратце такая- на вход в УЗО подвожу фазу от вводного автомата сверху и снизу от УЗО фазу завожу на вход в автомат в 1 контакт, а во 2 контакт автомата подключаю фазный провод от розетки плиты. Вопрос в нуле.В случае с однополюсными автоматами ноль от общей нулевой шины пропускал через УЗО, а снизу в УЗО ноль брал с доп.нулевой шины куда подводил нулевой провод от защищаемой розетки.С 2-х полюсным засомневался в необходимости доп.нулевой шины.Можно ли ноль в этом случае завести в 3 контакт автомата от УЗО с нижего контакта(в верхний контакт УЗО ноль взять с общей нулевой шины), а в 4 контакт(нагрузка) подключить нулевой провод от розетки электроплиты?Просьба к специалистам разъяснить данную ситуацию. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Не совсем понятно, вы там с нумерациями контактов напутали
![]() В двух словах: фазу берёте с вводного автомата подаёте сверху в УЗО с нижнего контакта УЗО на двухполюсник, а с двухполюсника на плиту. Ноль с общей нулевой шины подаёте сверху на УЗО, с нижнего контакта УЗО на двухполюсник, с двухполюсника на плиту. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |