frantik
сообщение 20.2.2015, 10:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2015
Пользователь №: 44201



Добрый день, друзья! Есть вопрос. У моих партнеров киоск. В нем опломбирован щиток. А мне нужно, чтобы партнер сделал розетку с отдельным автоматом. Свободных розеток нет, а оборудование подключить нужно. Щиток вскрывать не хочет.
Партнер предложил следующую схему: говорит, а давай ка я присоединюсь к одной из розеток, протяну от неё провода, и в конце поставлю автомат и розетку. Вроде и мои требования он выполнил, а вроде и что-то не так. Меня чем-то смущает такая схема. Не могу понять зря я переживаю или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.2.2015, 10:47
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Зачем вам автомат? Какая мощность оборудования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
frantik
сообщение 20.2.2015, 10:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2015
Пользователь №: 44201



Оборудование - уличный холодильник. Требование производителя - отдельная розетка с отдельным автоматом на неё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.2.2015, 11:43
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Тогда не автомат а дифавтомат. Если представитель производителя придет смотреть как установлено (т.е. чтоб формально соответствовало треболванию), то тогда кроме как запихнуть в щит вариантов нет. Если нужно просто соблюсти безопасность, то достаточно чтобы в той линии к которой будете добавлять розетку был дифавтомат или автомат+УЗО. По технологии также холодильное оборудование запитывается отдельно, чтобы не отключать его при отключении остального, но если на ночь со щитка не вырубают питание электроприборов, то и отдельного аппарата не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
frantik
сообщение 20.2.2015, 12:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2015
Пользователь №: 44201



Огромное спасибо за ответ! Основная цель - это безопасность. Вторичная цель - всё должно быть красиво и по стандарту ПУЭ. Это мои цели. Партнеры к этому вопросу походят со своими задачами. Для них главное, чтобы дешево и формально соответствовало правилам. Как-то так
УЗО есть общее в киоске. Также УЗО есть в холодильнике.

Сообщение отредактировал frantik - 20.2.2015, 12:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 23.2.2015, 22:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



КМПн поставьте на нужное вам количество модулей и от него розетку протяните
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения