Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчёт токов квартирного УЗО , Какой Узо ставить в квартиру?

Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 12.3.2015, 10:43
Сообщение #1





Гости






Доброго времени. Ребята подскажите. В подъезде, в квартирном щите вводной автомат ( написано на нём 100 А), дальше УЗО ЭЛТА три фазы УЗО 25-29 4P ( написано С20 100 mA), это по 20 на каждую фазу? То есть получается 60 А в сумме на три фазы, верно? На сколько ампер ставить отключающий автомат в квартирный щит? И какой Узо? Киньте тупо сcылку по Легранду или ABB. На автомат и УЗО.

Я запутался в сериях, типах, обозначениях предлагаемых устройств. Понимая, что если у меня по 20 А на фазу, то нужно максимум 20A и в квартиру, а продают только по 25А при 100mA, или нужно уменьшать ток и ставить по 16А, но тогда кокой ток утечки, если на подъездном 100 mA? Я не найду то что нужно. Скиньте пожалуйста просто ссылки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.3.2015, 13:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



20А автомат, не больше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.3.2015, 15:14
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Олег_* @ 12.3.2015, 10:43) *
Доброго времени. Ребята подскажите. В подъезде, в квартирном щите вводной автомат ( написано на нём 100 А), дальше УЗО ЭЛТА три фазы УЗО 25-29 4P ( написано С20 100 mA), это по 20 на каждую фазу? То есть получается 60 А в сумме на три фазы, верно? На сколько ампер ставить отключающий автомат в квартирный щит? И какой Узо? Киньте тупо сcылку по Легранду или ABB. На автомат и УЗО.

1. " В подъезде, в квартирном щите вводной автомат" - в подъезде должен стоять этажный щиток, квартирный - в квартире, У Вас так?
2. "дальше УЗО ЭЛТА три фазы УЗО 25-29 4P ( написано С20 100 mA), это по 20 на каждую фазу?" - да, по 20 Ампер на каждую фазу, суммировать Вам их не надо.
3. " На сколько ампер ставить отключающий автомат в квартирный щит? И какой Узо?" - как у Вас выполнена разбивка по группам? Т.е. сколько групп розеточных, сколько осветительных, вообще, какое электрооборудование будет в квартире?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 12.3.2015, 23:07
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Вопрос эти три фазы на вашу квартиру идут?
Рекомендую на вводе в квартирном щитке поставить ВН-ку (ВН-32 на 32А) или УЗО на 25А 30мА, но чистое УЗО типа ВД-1-63. А дальше на каждую линию автоматы на 16, 10 или 6А в зависимости от нагрузки и на ванную можете УЗО(диф автомат поставить С16 на 10мА).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 13.3.2015, 6:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Что то не вяжется. Получается вам на весь подъезд 13 кВт выделили? Это уже нарушение закона. Нужно посмотреть договор или что у вас там? какая мощность выделена именно вам? По идее на весь подъезд должны поставить более 100А и ток 300мА. Фото щитка в студию и количество квартир в подъезде. Что то мне чудится это все тот же товарисччч который темы плодит. Если нет, извиняйте, побольше конкретики, тогда и ответ будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.3.2015, 7:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Это смотря как вы фразу поняли
Цитата
В подъезде, в квартирном щите вводной автомат

Я вот вообще никак не понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.3.2015, 9:17
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Наверное это рубильник на 100А перед счетчиком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 13.3.2015, 9:24
Сообщение #8





Гости






В подъезде 4 квартиры, щит ( в подъезде) 4 секционный, 4 ящика, в каждом ящике стоит счётчик, автомат и УЗО, на каждую квартиру отдельно. Общего автомата нет, где то в подвале наверное, на весь подъезд. В моём ящике ( именно на мою квартиру) автомат на 100 А, и УЗО ЭЛТА УЗО 25-29 4P ( написано на нём С20 100 mA). 3 фазы, 380V на каждую квартиру, т. е. в каждой квартире 3 фазы. Квартира однушка, оборудование: водогрей, кондей, плита, духовой шкаф, 10 розеток, свет, много точечных светильников( потолок, мебель). В квартире хочу поставить ещё один щиток ( квартирный), он и сейчас есть, строительный, в нём одна фаза только подключена, узо 1 фазное 16 А, и три розетки, каждая через автомат 10А. Я ставлю новый щиток ( в квартире ремонт, новостройка, все провода в полу, в бетонной стяжке, кроме света. Сейчас висит пучок проводов около этого строительного щитка, в квартире. Вместо него нужен нормальный щит, с разводкой и оборудованием на 3 фазы. Вот именно в этот щит пойдёт вот такой трёхфазный автомат: (1) и вот такое УЗО (2) (ссылки удалены, информация скопирована со ссылок )
Автоматический выключатель Legrand DX 3-полюсный 63А
Артикул: 003457/407297

УЗО Legrand DX 4-полюсное 100 мА, 63A
Артикул: 009001/411714
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.3.2015, 10:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Странно, что автомат на площадке на 100А. Фото бы показали, выложите на имиджхостинг, ссылку сюда
В квартире ставьте автомат 3Р 20А и от него разводите. Узо только групповые ставьте по 30мА, на вводе не нужно.
Кстати, какой кабель вводной?

63А по трем фазам это вам очень жирно будет. 15кВт, а это 25А максимум, но придется на площадке заменить узо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.3.2015, 10:23
Сообщение #10





Гости






На вводе 3Р 20А , и на каждую сухую группу Узо по 30мА, на мокрые группы дифферы по 30мА? автоматы больше ни какие не нужны? Вводной кабель в квартире 5*6.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.3.2015, 10:37
Сообщение #11





Гости






на плиту предлагается кабель 4 мм, ( он и заложен) плита тоже 3х фазная, и автомат на 20А, а у меня вводной общий будет тоже на 20А. Так можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Выключатель
сообщение 13.3.2015, 11:09
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.3.2015
Пользователь №: 44499



Вот фото. На этаже и в квартире.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.3.2015, 11:38
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



да 99% не автомат на 100, а рубильник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Выключатель
сообщение 13.3.2015, 11:51
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.3.2015
Пользователь №: 44499



тот самый автомат в этажном щите, в ящике от моей квартиры. И УЗО там же.

Сообщение отредактировал Выключатель - 13.3.2015, 12:11
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.3.2015, 11:54
Сообщение #15





Гости






Цитата(Pantryk @ 13.3.2015, 11:38) *
да 99% не автомат на 100, а рубильник.

На 100% не рубильник, а ВН, т.е. выключатель нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.3.2015, 12:00
Сообщение #16


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Простите, что в этом вопросе не сделал различия между рубильником и ВН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Выключатель
сообщение 13.3.2015, 12:00
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.3.2015
Пользователь №: 44499



ну я не специалист, извиняюсь что ввёл Вас в заблуждение, для меня они все автоматы, поэтому и прошу Вас, показать пальцем по ссылке, ставь вот этот!!! дать ссылку с любого инет магазина или сайта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.3.2015, 13:01
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Выключатель, автоматический выключатель трехполюсный 20А ставьте на вводе в квартиру. Дальше уже рисуйте схему щита, продумайте какие нагрузки друг от друга отделить (в идеале вообще все раздельно сделать).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Выключатель
сообщение 13.3.2015, 14:35
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 13.3.2015
Пользователь №: 44499



я примерно прикинул по формуле мощности, правда делил на 220 В, мои потребители 12 КВатт и то не все. получилось 54 ампера, а вводной автомат будет на 20А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.3.2015, 14:45
Сообщение #20





Гости






Цитата(Выключатель @ 13.3.2015, 14:35) *
...мои потребители 12 КВатт и то не все. получилось 54 ампера, а вводной автомат будет на 20А?

Во-первых у Вас будет разбивка по фазам, во-вторых Вы не будете включать всех потребителей (нагрузку) одновременно. То, что Вы посчитали - установленная мощность, а есть ещё мощность, разрешённая к потреблению, иначе - сколько килоВатт выделено на Вашу квартиру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 0:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены