Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 44415 ![]() |
Добрый вечер. Вопрос следующий-сдали новую квартиру, сразу обратил внимание на следующее-вводной диф.автомат-32А затем идут группы автоматов:1-освещение комнат(16А) 2-розетки комнат(16А) 3-розетки кухни и коридора(25А) 4-блок управления котлом(16А). В квартире имеется зал, спальная, кухня(с газовым котлом), туалет, ванная, прихожая комната. На группу освещения идёт провод ВВГ 3*1.5кв.мм, тоже самое и на розеточные группы. Сегодня устанавливал новые распред.коробки в квартире и каким-то образом отключился вводной диф.автомат. Скажите отчего происходит отключение вводного диф.автомата? Может его следует заменить на обычный автомат? Или же оставить как есть? А вот на блок управления котлом может как раз-таки и нужен вместо простого автомата либо УЗО либо диф.автомат? Да и можно ли оставить розетосную группу проводом такого сечения? Или же следует строго менять на 2.5кв.мм?Спасибо.
|
![]() |
|
|
Гость_Сыщик_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
а кто ж знает как вы там разводку намудрили, вы же схему не рисуете что да как, а все упор на автоматы делаете, дабы заинтересовать всех что мол вводной 32А стоит, а автоматов на 73А натыкали, а если бы ещё знать откуда вы рабочий ноль берете да защитный так вообще кроссворд получается.
Колитесь. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. короткое замыкание
2. коснулись сами "земли", ноль с землей соединили гадать можно долго -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Да и можно ли оставить розетосную группу проводом такого сечения? Под автоматом С10 криминала не будет. Сегодня устанавливал новые распред.коробки в квартире и каким-то образом отключился вводной диф.автомат. Скажите отчего происходит отключение вводного диф.автомата? Элементарно при соединении N и PE проводника (ноль и заземление) дифавтомат вырубится. Если взять ноль откуда-то из другого места дифавтомат вырубится. Ну и при утечке дифавтомат вырубится. Ищите участок который вызывает срабатывание и смотрите внимательней в чем причина, нам отсюда не видно. Судя по всему проводку делают какие-то шабашники и вы так-же далекий человек. Пригласите нормального электрика. На свет автоматы С10 или С6. На розетки при таком сечении только С10. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Не вводите в заблуждение! Кабель сечением 1,5мм2 защищается автоматом 16А. Нагрузку можете хоть 0,5А подавать, но это не говорит о том что автомат менять нужно. Автомат 25А - кабель однозначно 2,5 мм2 или поменять на 16А. Если не планируете втыкать нагрузку типа чайник, микроволновка, стиралка и подобное, криминала в том что 1,5мм2 никакого нет.
Вообще общепринятое - освещение кабель 1,5 мм2 автомат 16А, розетки и силовое оборудование (бытовое) кабель 2,5мм2 автомат 25А. На вводе лучше ставить УЗО (или Диф.) 32-40А 100мА иначе от общих утечек может само по себе срабатывать. Фактически не требуется вообще. Перед счетчиком должен стоять отключающий аппарат может быть и рубильник и ВН и все что угодно. Диф. - применяется как дополнительная мера безопасности (в данном случае). По вводному дифу уже сказали - любая утечка в сторону, даже ваше прикосновение к проводам (для 30мА) вызовет сработку причем как по нулю так и по фазе. Для этого их и ставят Сообщение отредактировал push - 10.3.2015, 12:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Вообще общепринятое - освещение кабель 1,5 мм2 автомат 16А, розетки и силовое оборудование (бытовое) кабель 2,5мм2 автомат 25А. Это точно "общепринятое"?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А в нашей, вообще, на "розетки" и "свет" делить неприлично.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Ну раз уж вопрос о деревне зашел автомат защищает кабельную линию, а не нагрузку. Сечение кабеля подбирается по нагрузке. Если проложен 1,5 мм2 АВ 16А. Деревня одна ПУЭ наз-ся. С квартирами согласен делить неуместно, тут больше по комнатам подойдет. А вот офис и далее, звиняйте не соглашусь. Отдельно ЩО, отдельно ЩС, отдельно ЩАО и т.д. Я ж не говорю что нельзя ставить на освещение 10А. Можно. И 6 и 2 можно. Существуют нормы, формулы и пр. для расчетов и нагрузок и кабеля и защиты. Но как не крути, в конечном итоге оно так и получится свет 1,5 - 16А, розетки 2,5 - 25А. Раздел для чайника. Вопросов по точным расчетам не возникало.
Почему на розетки 1,5? В принципе все логично. Квартира с газом, розетки максимум на 16А. Только вот если магистральный до коробки тоже 1,5 а автомат на него 25А - это уже косяк (согласно деревне ПУЭ таб.1.3.6 - 19А) |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
А в нашей, вообще, на "розетки" и "свет" делить неприлично. ![]() А что тут неприлично? В случае разделения "розеток" и "света" есть одно небольшое преимущество: случилось что-то с группой "свет", квартира без света не останется, т.к. можно включить в розетку бра, настольную лампу или торшер. При этом освещении легче искать причину пропадания "света". |
![]() |
|
Гость_Гость_Сэм_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Ну раз уж вопрос о деревне зашел автомат защищает кабельную линию, а не нагрузку. Сечение кабеля подбирается по нагрузке. Если проложен 1,5 мм2 АВ 16А. Деревня одна ПУЭ наз-ся. С квартирами согласен делить неуместно, тут больше по комнатам подойдет. А вот офис и далее, звиняйте не соглашусь. Отдельно ЩО, отдельно ЩС, отдельно ЩАО и т.д. Я ж не говорю что нельзя ставить на освещение 10А. Можно. И 6 и 2 можно. Существуют нормы, формулы и пр. для расчетов и нагрузок и кабеля и защиты. Но как не крути, в конечном итоге оно так и получится свет 1,5 - 16А, розетки 2,5 - 25А. Раздел для чайника. Вопросов по точным расчетам не возникало. Почему на розетки 1,5? В принципе все логично. Квартира с газом, розетки максимум на 16А. Только вот если магистральный до коробки тоже 1,5 а автомат на него 25А - это уже косяк (согласно деревне ПУЭ таб.1.3.6 - 19А) ...покажите эти нормы и формулы и кто это крутит ...ВЫ?. Вот и я тоже, зачем на розетки бросать линию 2,5мм2 и ставить 25А - если все розетки хоть одиночная хоть группа рассчитаны на ток 10А попадается на 16А максимум. Кто кого хочет обезопасить, потребители или проектировщики??? - им дай волю они уже пытались на розетки 4мм2 навязать ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
показать формулу расчета тока? нормы выбора сечения проводов и защ. аппаратуры?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
показать формулу расчета тока? нормы выбора сечения проводов и защ. аппаратуры? хочу посмотреть и почитать и то и то, давай вперед. забегая вперед скажу, только вы можете не принимать это близко к сердцу: как начинается зимний период жалобы ЖЭУ, что часто вызывают электриков по случаю что горят розетки, автоматы не срабатывают - это касается нового строительства, а вот в старом фонде всё тихо, даже там где алюминий стоит. почему??? небольшой намек, у нас люди еще тройниками пользуется. мне вообще не понятна периферия, которая никакого отношения ни к пУЭ ни к ГОСТам не имеет, тем более к практике эксплуатации, зато сидит и какого то поучает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И в основном эта периферия в виде гостя с разными именами.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если хотите
посмотреть и почитать то давай вперед. для начала в школу, там ток учили считать, а уж после плавно перейдём ко всему остальному -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата в старом фонде всё тихо, даже там где алюминий стоит. почему??? Может потому, что алюминий уже покрыт оксидной пленкой и при нагреве сопротивление контакта сильно не изменяется, а медь начинает сильно окисляться, повышается сопротивление контакта и начинает гореть? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
...а медь начинает сильно окисляться, повышается сопротивление контакта и начинает гореть? Не окисляется сильно медь, для этого необходимо что бы контакт был слабый и (или) присутствие большого количества влаги. Кстати, в старом жилом фонде тоже бывают проблемы, в основном конечно вызваны возросшими нагрузками. Но здесь надо отметить качество арматуры: розетки, выключатели, патроны, всё было качественнее, чем китайские изделия. В СССР меди не жалели, плюс все контакты в арматуре на винтах, а не на трубчатых заклёпках, как у китайцев. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 44415 ![]() |
а кто ж знает как вы там разводку намудрили, вы же схему не рисуете что да как, а все упор на автоматы делаете, дабы заинтересовать всех что мол вводной 32А стоит, а автоматов на 73А натыкали, а если бы ещё знать откуда вы рабочий ноль берете да защитный так вообще кроссворд получается. Колитесь. ![]() Добрый вечер. Сделал фото подъездног щита. Комментируем. Что можно изменить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Сделал фото подъездног щита. Комментируем. Что можно изменить? Ничего. Ибо в этажном щите Вам делать нечего.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |