НТМИ-10 , НТМИ-10 за 6 лет второй раз выходит из строя

arakl
сообщение 12.3.2015, 20:53
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Добрый день уважаемые.
Имеется высоковольтный учет по 10 кВ, организован через НТМИ-10.
За 6 лет эксплуатации насосной станции, НТМИ-10 выходит из строя 2-ой раз. Пробивает предохранители по ВН НТМИ с одновременным пробоем высоковольтных обмоток ("А" и"С") по 10 кВ (НТМИ).
Ввод ВЛ -10 кВ, Протяженность ВЛ порядка 10 км. Вентильные разрядники на вводе установлены.
Вопрос:
Какова вероятная причина выхода из строя НТМИ? (Гроза не наблюдалась в данные моменты).
Спасибо за предложения.
А также, рассмотрю предложения по покупке рабочего НТМИ-10. Украина.

Сообщение отредактировал arakl - 12.3.2015, 21:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.3.2015, 21:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а он изначально кривым не был? проверяли? 2 раза - каков промежуток меж ними?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 13.3.2015, 9:16
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



1. Первый - был б/у где-то 98 г вып. Лабораторные измерения прошел в 2009 г. в момент сдачи в эксплуатацию насосной.
2. Второй новый в 2012 г с Запорожского завода, паспорт, протоколы испытаний, да и сами перед включением мегомметром проверили.
3. 2012 г вышел из строя намедни. Рабочие говорят, что РЭС пропиливал деревья по нашему фидеру ВЛ -10 кВ. Но, я не вижу связи.
Может быть возникли коммуникационные перенапряжения на фидере?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.3.2015, 12:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
3. 2012 г вышел из строя намедни. Рабочие говорят, что РЭС пропиливал деревья по нашему фидеру ВЛ -10 кВ. Но, я не вижу связи.

Короткое замыкание, скачек напряжения и вот результат
Цитата
Может быть возникли коммуникационные перенапряжения на фидере?

Выключатели вакуумники?
Стоят разрядники у Вас или ОПНы ? Испытывали давно? Проверте исправны ли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 15.3.2015, 12:29
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Стоят разрядники у Вас или ОПНы ? Испытывали давно? Проверте исправны ли

Разрядники стоят. Не проверяли 6 лет. Стоят на опоре после РЛДН (разъединителя).
Спасибо за подсказку обязательно проверю.
На ТП 35/10 кВ стоят масляные выключатели. У меня вакуумник, а какая связь?
Еще раз спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.3.2015, 16:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Разрядники стоят. Не проверяли 6 лет. Стоят на опоре после РЛДН (разъединителя).

Т.е. стоят именно разрядники. Установите в ТП именно ОПН.
Цитата
У меня вакуумник, а какая связь?

Возможны коммутационные перенапряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 17.3.2015, 8:32
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Установите в ТП именно ОПН.

Но, я всегда считал, что ОПН для 0,4 кВ. Спасибо, почитаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.3.2015, 22:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Может по перегрузке выйти из строя при кз в цепях напряжения.

Сообщение отредактировал ez81 - 19.3.2015, 11:14


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 19.3.2015, 9:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Вторичная обмотка "разомкнутый треугольник" зашунтирована сопротивлением 25 Ом 100Вт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 4.4.2015, 13:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



При длительной работе с "землей" или малой продолжительности с неполной "землей" НТМИ обычно Дохнут...Ставьте НАМИ- они не греются, проверено с "землей" работали до суток. Можно также сделать защиту на отключение от ОЗЗ...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения