Тангенс-дельта тест , периодичность тан/дельта теста

homosapiensok
сообщение 23.3.2015, 14:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.7.2013
Пользователь №: 34357



Уважаемые форумчане,

не подскажете как часто должен проводиться тангенс-дельта тест обмоток электродвигателей? В интернете много литературы про тангенс-дельта тест кабелей, трансформаторов, но для электродвигателей, к сожалению, почти нет. В частности, я ищу документ, где черным по белому написаны требования по периодичности проведения тангенс/дельта теста на электродвигателях
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.3.2015, 8:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. А с чего Вы взяли что требуется такие измерения для ЭД ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
homosapiensok
сообщение 24.3.2015, 10:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.7.2013
Пользователь №: 34357



Здесь, у меня больше вопрос по ВВ ЭД-лям. В основном у нас импортные ЭД-ли, к которым применимы стандарты МЭК 60034. Наше руководство, в свое время, решило проводить тангенс дельта тест из всех испытаний/измерений, т.к. он более "гуманный" для изоляции обмоток. Вот я и ищу теперь, какие требования стандартов предъявляются к периодичности проведения таких испытаний/измерений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 24.3.2015, 17:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Для ВВ ЭД нет никаких данных по tg для сравнения с измеряемыми величинами. Нет проблем с оборудованием для испытания ВВ ЭД повышенным напряжением пром.частоты, по сравнению с теми же трансами 110кВ и выше, вводами и КС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulos
сообщение 27.3.2015, 17:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 15.2.2013
Из: Ярославль
Пользователь №: 30840



Есть требования к обмоткам статора турбогенератора ТГВ п. 3.33.1 РД 34.45-51.300-97 при приемосдаточных испытаниях. Значения tg не должно превышать 130% значения на заводе. В эксплуатации измерение tg не обязательно и его значение не нормируется. Не знаю, насколько это применимо к вам. Мы, обычно, не измеряем.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
homosapiensok
сообщение 29.3.2015, 13:03
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.7.2013
Пользователь №: 34357



нашел стандарт по данной теме под номером IEC 60894 (1987). Не могу никак скачать сам документ в интернете. Может у кого есть такой документ, поделитесь пож-ста!?