![]() Вопросы по контакторам. , что такое Ith,HP,Ue |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопросы по контакторам. , что такое Ith,HP,Ue |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 ![]() |
Купил контактор CL03A310M.Хотелось бы поподробней узнать что означают параметры написанные на нем-
А именно-что такое- Ue 400\690V , Ith=45A , HP=16.5 при U=400V ?Прошу обьяснить кто это знает. ![]() -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
ue - коммутируемое напряжение
Ith - коммутируемый ток HP - коммутируемая мощность при рабочем напряжени 400 вольт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ -UE
Рабочий ток - Ith Сообщение отредактировал moshkarow - 28.3.2015, 21:11 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_slonik_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Ith это точно не рабочий ток. Я думаю что это максимальный ток при неиндуктивной нагрузке, т.е. ТЭН
А Ue 400\690V - номинальное напряжение: 400V на постоянном токе, 690V - на переменном.Думаю как то так. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
400/690 это 400 фазного 690 линейного.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Я думаю что это максимальный ток при неиндуктивной нагрузке, т.е. ТЭН переведите на русский . двигатель какой мощности можно подключить к этому контактору ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
По даташиту, категория AC3 - 25А. Допустимый двигатель на 380(400) линейном - 12 кВт. 45А действительно это не индуктивная нагрузка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
В ГОСТ Р 50030.1 термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith)» определен так: «максимальное значение испытательного тока, используемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого исполнения на открытом воздухе». Пояснения к процитированному определению гласят: «значение условного теплового тока на открытом воздухе должно превышать или в крайнем случае равняться максимальному номинальному рабочему току … аппарата открытого исполнения в восьмичасовом режиме … . Под открытым воздухом подразумевают нормальную атмосферу в помещении без сквозняков и внешней радиации». В примечаниях к определению термина уточняется, что:
- «это не номинальный параметр, его не обязательно маркируют на аппарате»; - «аппарат открытого исполнения – это аппарат, поставляемый изготовителем без оболочки или с неотделимой оболочкой, нормально не предназначенной служить единственной защитной оболочкой аппарата». [Главный энергетик, март 2006] -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 ![]() |
Спасибо за обсуждение. Вообщем более менее понятно.
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith) Ток на активной нагрузке похоже. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 0:12 |
|
![]() |