Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопросы по контакторам. , что такое Ith,HP,Ue

slonik
сообщение 27.3.2015, 21:28
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Регистрация: 27.2.2005
Из: latvija
Пользователь №: 2474



Купил контактор CL03A310M.Хотелось бы поподробней узнать что означают параметры написанные на нем-
А именно-что такое- Ue 400\690V , Ith=45A , HP=16.5 при U=400V ?Прошу обьяснить кто это знает. icon_sad.gif


--------------------
Отсутствие результата - тоже результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 28.3.2015, 13:09
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



ue - коммутируемое напряжение
Ith - коммутируемый ток
HP - коммутируемая мощность при рабочем напряжени 400 вольт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 28.3.2015, 21:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ -UE
Рабочий ток - Ith

Сообщение отредактировал moshkarow - 28.3.2015, 21:11


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_slonik_*_*
сообщение 29.3.2015, 18:11
Сообщение #4





Гости






Ith это точно не рабочий ток. Я думаю что это максимальный ток при неиндуктивной нагрузке, т.е. ТЭН

А Ue 400\690V - номинальное напряжение: 400V на постоянном токе, 690V - на переменном.Думаю как то так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.3.2015, 18:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.3.2015, 9:10
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



400/690 это 400 фазного 690 линейного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.3.2015, 12:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_slonik_* @ 29.3.2015, 19:11) *
Я думаю что это максимальный ток при неиндуктивной нагрузке, т.е. ТЭН

переведите на русский . двигатель какой мощности можно подключить к этому контактору ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.3.2015, 14:17
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По даташиту, категория AC3 - 25А. Допустимый двигатель на 380(400) линейном - 12 кВт. 45А действительно это не индуктивная нагрузка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.3.2015, 15:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



В ГОСТ Р 50030.1 термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith)» определен так: «максимальное значение испытательного тока, используемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого исполнения на открытом воздухе». Пояснения к процитированному определению гласят: «значение условного теплового тока на открытом воздухе должно превышать или в крайнем случае равняться максимальному номинальному рабочему току … аппарата открытого исполнения в восьмичасовом режиме … . Под открытым воздухом подразумевают нормальную атмосферу в помещении без сквозняков и внешней радиации». В примечаниях к определению термина уточняется, что:
- «это не номинальный параметр, его не обязательно маркируют на аппарате»;
- «аппарат открытого исполнения – это аппарат, поставляемый изготовителем без оболочки или с неотделимой оболочкой, нормально не предназначенной служить единственной защитной оболочкой аппарата».
[Главный энергетик, март 2006]


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slonik
сообщение 30.3.2015, 22:30
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Регистрация: 27.2.2005
Из: latvija
Пользователь №: 2474



Спасибо за обсуждение. Вообщем более менее понятно.


--------------------
Отсутствие результата - тоже результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 31.3.2015, 14:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(с2н5он @ 29.3.2015, 22:56) *
термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith)

Ток на активной нагрузке похоже.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®