Хотелось бы подключить новую двойную розетку к распред. щитку, что расположен в коридоре под потолком (см. изобр.)
Насколько я понимаю, красный провод - это фаза с главного щита на лестничной клетке, черный - ноль, а зел-желтый - земля. Если не прав - поправьте. Если подключать новую розетку, могу ли я подсоединить ее к самому правому контакту обозначенному желтым цветом (к белому проводу - фазу, к синему - ноль, а землю подсоединить под болт к зел-желтому проводу) ???? Сообщение отредактировал PogRis - 31.3.2015, 2:33 |
|
|
|
31.3.2015, 12:21
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43526 |
Если честно я бы без мультиметра туда не полез! А pe там по ходу вообще нет.
|
|
|
31.3.2015, 12:57
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44755 |
Посмотрел сегодня главный щит, оттуда идут в квартиру черный-синий-желто/зеленый в одной изоляционной трубе и еще по шахте отдельно идет красный. Белый или серый сложно отследить (если он там вообще идет).
Но по существу к распред. коробке все фазные подключены сверху, а нулевые снизу ..... мультиметра нет в наличии ... поеду в гараж за индикаторной отверткой. |
|
|
Гость_лень логиниться_* |
31.3.2015, 13:15
Сообщение
#4
|
Гости |
электрика толкового по пути прихвати.
|
|
|
|
31.3.2015, 13:16
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43526 |
А что Вы туда подключать собираетесь? Индикатором найдите фазу, а потом патроном с лампочкой и проводами посмотрите откуда будет загораться и туда цепляйте розетку. По поводу заземления посмотрите в этажном щите.
|
|
|
31.3.2015, 14:10
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44755 |
подключать собираюсь рутер и ночной светильник (led 230V 0.3W)
Лампочкой почекал - нигде не горит, буду искать фазу. Спасибо за советы. |
|
|
31.3.2015, 14:13
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Насколько я понимаю, красный провод - это фаза с главного щита на лестничной клетке, черный - ноль, а зел-желтый - земля. Если не прав - поправьте. Не факт. ХЗ кто их подключал. Неужели проверить мультиметром и/или индикатором сложно? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.3.2015, 14:13 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
31.3.2015, 14:14
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Индикатор в руки, и методом проб и ошибок смотреть что и куда. Из фото мало что понятно.
|
|
|
31.3.2015, 22:08
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44755 |
Всем спасибо. Вопрос решен. Фаза найдена.
Нашел провод, который идет от щита с 3-мя проводами (помеч. красным), проверил все провода индик. отверткой. Залепил розетку как на изображении. Земля есть-нет не понятно, нужен мультиметр, но его нема ... вроде пробки не выбило, пока работает, свет везде горит и розетки фурычат ... |
|
|
31.3.2015, 22:25
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
если не понятно есть земля или нет то желто зелёный нужно отключить
|
|
|
|