![]() Защитный заземляющий проводник. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Защитный заземляющий проводник. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.1.2007 Пользователь №: 8134 ![]() |
Господа вопрос в следуещем: как рассчитать сечение защитного заземляющего проводника? Необходимо заземлить 12 стоек с коммутационным оборудованием и трассу строенных сеточных лотков подводящих к ним силу, витуху и оптику. В помещении установлен щит с подводящем кабелем 5х35. Схема зазеления следующая: заземляется первый лоток и от него непрерывным проводником остальные, через специальный алюминевый коннектор и откаждого такого коннектора ответвление на шкаф.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 ![]() |
ГОСТ Р 50571.10-96 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ
дайте мыло, вышлю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.1.2007 Пользователь №: 8134 ![]() |
Большое спасибо уже нашёл!!!!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 1:01 |
|
![]() |