Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
![]() Во вложении параметры работы счетчика. 1. В чем причина таких параметров? 2. В чью пользу будет "врать" счетчик (сбыта или потребителя) при таких данных? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Цитата 1. В чем причина таких параметров? Неправильно подключены ТТ. На каком присоединении стоит счётчик? Цитата 2. В чью пользу будет "врать" счетчик (сбыта или потребителя) при таких данных? Неправильная векторка всегда в пользу потребителя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
Да., похоже в пользу потребителя, учет стоит на отходящей КЛ 6,0 кВ, счетчик на балансе СО. А может ли сейчас Сбыт потребовать возмещения недополученной оплаты? , если может, то как он это должен доказать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Конечно может и потребует.
Докажет как и Вы, снимет векторную диаграмму с счетчика, а тут недоучет на лицо. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Конечно может и потребует. Если прибор учёта введён в эксплуатацию согласно требованиям ПП 442, то никакого недоучёта не будет. Докажет как и Вы, снимет векторную диаграмму с счетчика, а тут недоучет на лицо. Да и по заверениям производителя все эти счётчики считают "по модулю". А про недоучёт в суд. Вот в суде представитель сбыта и расскажет как принял прибор учёта с такой вот векторной диаграммой. И главное, прибор учёта на балансе СО. А там все кругом специалисты, с группами допуска. Да и ещё, пущай ТС сидит на 5-й точке ровно, все приборы учёта должны 1 раз в год проверяться согласно графику проверки. Вот интересно, как же работники СО живут и видят такой косяк. Итересно. З.Ы. У меня в хозяйстве есть приборы учёта с такой же векторной диаграммой. Сбытовики регулярно приезжают, снимают и никаких претензий, ибо счётчики считают "по модулю". Приняты в эксплуатацию гарантирующим поставщиком ещё до меня. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Kupper, Что Вы привязались к этому модулю ?.
Ваш термин справедлив , только для прямоточных счётчиков. Тут счётчик включенный через трансформаторы тока , очень большую роль играет соответствие токов с своим напряжением. Загляните в електротехнику , векторные диаграммы токов и напряжений Тут он явно не соблюдён. Цитата А про недоучёт в суд. Вот в суде представитель сбыта и расскажет как принял прибор учёта с такой вот векторной диаграммой. Так само Вас судья спросит , Вы ж тоже расписывались в Акте установки и принятия счётчика в расчёты ?. То есть ,вы были согласны с этим ?.На момент принятия счетчика в эксплуатацию, все было в порядке ,Вы своей подписью это зафиксировали. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
Я, как представитель Потребителя, в процедуре монтажа учета, проверке корректности его установки и пломбировки участия не принимал, никакие акты и накладные не подписывал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Kupper, Что Вы привязались к этому модулю ?. Соблюдён здесь, по рабоче-крестьянски говоря фазы перепутаны. Например в МСК такое сплошь и рядом. При замене счётчиков с истекшим сроком поверки на всех при снятии векторных диаграмм было обнаружено такое безобразие.Ваш термин справедлив , только для прямоточных счётчиков. Тут счётчик включенный через трансформаторы тока , очень большую роль играет соответствие токов с своим напряжением. Загляните в електротехнику , векторные диаграммы токов и напряжений Тут он явно не соблюдён. Цитата Так само Вас судья спросит , Вы ж тоже расписывались в Акте установки и принятия счётчика в расчёты ?. То есть ,вы были согласны с этим ?.На момент принятия счетчика в эксплуатацию, все было в порядке ,Вы своей подписью это зафиксировали. Та к Акте и фиксируется принят прибор учёта в качестве расчётного или не принят. В ПП 442 подробно расписано. А раз принят в эксплуатацию в качестве расчётного, то вопросов не будет. Скажу по секртету ещё такю вещь, МЭС в МСК эти вопросом озаботился по той причине, что сейчас широко распространены приборы учёта с которых векторные диаграммы снять можно. И повторю ещё раз на одном объекте, причём нагрузки там свыше 670кВт, 3-я ценовая категория, там векторная диаграмма аналогичная. У сбыта вопросов нет, к схеме подключения нет, снимают раз в 2 месяца, предписаний на внесние изменений в схему учёта на дают. ![]() И ещё с точки зрения Постановлений Правительства РФ нет такого понятия как "неудоучёт". Есть понятие как "безучётное потребление". "безучетное потребление" - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности). А ТС, счётчик чей не Ваш? Считают, что обвешивает в Вашу пользу? ИМХО следует отдыхать и радоваться. З.Ы. Насчёт недоучёта. После замены СА4У-И45 1960г. выпуска классса точности 2,0 на новые электронные с классом 0,5 и правильным их подключением, расход электроэнергии на объектах вырос в 1,2 раза. Сообщение отредактировал Kupper - 31.3.2015, 10:00 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата Соблюдён здесь, по рабоче-крестьянски говоря фазы перепутаны А я говорю , токи перепутаны, а не фазы!. Точнее , токи перепутаны относительно своих фаз. Цитата З.Ы. Насчёт недоучёта. После замены СА4У-И45 1960г. выпуска классса точности 2,0 на новые электронные с классом 0,5 и правильным их подключением, расход электроэнергии на объектах вырос в 1,2 раза. Кто б сомневался , это не только является залогом уменьшения класса точности , но и порогом чувствительности. К примеру , старая индукция 20х50 , лампочку в 75 Ватт не чувствовал. Цитата И ещё с точки зрения Постановлений Правительства РФ нет такого понятия как "неудоучёт". Есть понятие как "безучётное потребление". Недоучёт -зто составляющая "безучётного потребления" Что то типа вот этого которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
А я говорю , токи перепутаны, а не фазы!. Сёдня на обект поеду, диаграмму сниму выложу.Точнее , токи перепутаны относительно своих фаз. А так до лампочки. Счётчик чей Сетевой Организации? И до свидания. ![]() Цитата Кто б сомневался , это не только является залогом уменьшения класса точности , но и порогом чувствительности. А у нас там светодидодное освещение. К примеру , старая индукция 20х50 , лампочку в 75 Ватт не чувствовал. Цитата Недоучёт -зто составляющая "безучётного потребления" Так и идём от простого. Пломбы есть? Есть и целые! Уже не катит под безучётку. Акт ввода в эксплуатацию прибора учёта есть? Есть! Замечания в Акте есть? Нет. Что то типа вот этого которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности). ![]() Свободны. Недоучёта нет. Ещё раз повторю. что в РФ с "учётом электрической энергии" творится полный бардак. Диаграмма векторная от сетевой организации тому подтверждение. ![]() Сообщение отредактировал Kupper - 31.3.2015, 11:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
И повторю ещё раз на одном объекте, причём нагрузки там свыше 670кВт, 3-я ценовая категория, там векторная диаграмма аналогичная. У сбыта вопросов нет, к схеме подключения нет, снимают раз в 2 месяца, предписаний на внесние изменений в схему учёта на дают. ![]() Тут на одном форуме прочитал, может в некоторых местах так же просто проверяют погрешность комплекса "образцовым" и все. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Тут на одном форуме прочитал, может в некоторых местах так же просто проверяют погрешность комплекса "образцовым" и все. Посмеялся, спасибо. Главное это фазу заземлить.И такие вот специалисты. Не, приезжают с компом и оптопортом. Сняли векторную диаграмму, почасовой профиль с обоих приборов учёта и уехали. Сообщение отредактировал Kupper - 31.3.2015, 11:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата Диаграмма векторная от сетевой организации тому подтверждение. Я уже в который раз пишу , диаграмма показывает ,что счётчик не доучитывал электроенергию. Кто в недоучёте киловатт-часов заинтересован , абонент или сетевая организация? . Цитата Так и идём от простого. Пломбы есть? Есть и целые! Уже не катит под безучётку. Акт ввода в эксплуатацию прибора учёта есть? Есть! Замечания в Акте есть? Нет. А откуда Вы знаете ,что пломбы целы ,Вам пользователь ВВС сказал ?. Вот в корне ,я таких слов в его цитатах не нахожу (1-3 посты)! Пломбы на счётчике ещё не весь комплект , есть ещё ТТ !. Цитата Есть! Замечания в Акте есть? Нет. Ну это по поводу До свидания. Судья не електрик , ему нужны доводы. Я уже писал выше , Вы не уловили суть. Когда принимался учёт к расчётам ,был акт от сетевой организации про введение в расчёты Ваших счётчиков. Где Вы расписались о правильности работы счётчика и наличием на нём пломб, Правильно ?.То есть счётчик учитывал энергию верно. Теперь учёт работает не правильно (векторная диаграмма свидетельствует о недоучёте) соответственно , Вы и только Вы в этом были заинтересованы, для уменьшения оплаты за потреблённую энергию. Приведите свои доводы ,судье?. Посмеялся, спасибо. Главное это фазу заземлить. А что тут смешного , Вы никогда не встечали соединение "треугольник" в трёх фазной сети ? Возьмите подключение измерительного ТН хотя бы ! ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Пломбы на счётчике ещё не весь комплект , есть ещё ТТ !. До кучи еще и ИКК есть. Приведите свои доводы ,судье?. 1. Судя из постов ТС учет не на его балансе. ИМХО. 2. СО пытается смошенничать, и выставить по безучетке, т.е. по мощности. ну например такие доводы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
А какие документы, касающиеся учёта, оплаты, разделения зон ответственности у вас на руках? На руках договор э/снабжения с актом разграничения балансовой и эксплутационной ответственности. Соблюдён здесь, по рабоче-крестьянски говоря фазы перепутаны. Например в МСК такое сплошь и рядом. При замене счётчиков с истекшим сроком поверки на всех при снятии векторных диаграмм было обнаружено такое безобразие. А я говорю , токи перепутаны, а не фазы!. Точнее , токи перепутаны относительно своих фаз. [/i] Именно это и выяснилось при замене сегодня, в моем присутствии, СЕ на ПСЧ 4ТМ(им СО, почему-то, больше доверяет) Пломбы есть? Есть и целые! Уже не катит под безучётку. Акт ввода в эксплуатацию прибора учёта есть? Есть! Замечания в Акте есть? Нет. ![]() Свободны. Недоучёта нет. Ещё раз повторю. что в РФ с "учётом электрической энергии" творится полный бардак. Диаграмма векторная от сетевой организации тому подтверждение. ![]() Я тоже надеюсь, что Сбыт не будет с нами связываться: во- первых не о большой сумме речь идет, во- вторых, с юридической точки зрения, у самих "рыльце в пушку". А пообщавшись сегодня со специалистами СО, при замене и пломбировке счетчика, я понял, что у нас действительно в РФ с "учётом электрической энергии" творится полный бардак. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата 2. СО пытается смошенничать, и выставить по безучетке, т.е. по мощности. Каким образом смошенничать ?. Вы согласны ,что счётчик электроэнергию недоучитывал (посмотрите векторку)? То есть , СО не хочет , что бы её счётчики правильно считали ?. Вы эту електроенергию использовали , будьте добры , оплатите её? Почему по мощности , в каком посту Вы это вычитали , могут за предыдущий год . Я описывать более не буду , счётчик не правильно считает , а как это будет в суде я Вам своё виденье выложил. Дальше на рассмотрении юристов , судей. Это так ,к слову У нас в стране , убийц выпускают и ещё извиняются перед ними (мол , убивайте ещё ,только приходите с деньгами) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Я уже писал выше , Вы не уловили суть. Когда принимался учёт к расчётам ,был акт от сетевой организации про введение в расчёты Ваших счётчиков. Где Вы расписались о правильности работы счётчика и наличием на нём пломб, Правильно ?.То есть счётчик учитывал энергию верно. Теперь учёт работает не правильно (векторная диаграмма свидетельствует о недоучёте) соответственно , Вы и только Вы в этом были заинтересованы, для уменьшения оплаты за потреблённую энергию. Приведите свои доводы ,судье?. Ваша честь. В материалах дела есть акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности из которого следует, что потребитель отвечает за эксплуатацию и обслуживание кабельной линии 6кВ, начиная с отходящих наконечников расположенных в яч. № ХХХ. Из этого следует, что узел учёта ЭЭ находится полностью на стороне СО, которая, согласно вышеприведённого акта отвечает за эксплуатацию, обслуживание, своевременную поверку узла учёта для обеспечения его расчётных метрологических характеристик. Потребитель, согласно акта разграничения эксплуатационной ответственности не имеет право производить работы на приборах, входящих в состав узла учёта. Поэтому, существующая в настоящее время схема узла учёта является результатом ошибочных действий персонала СО, а не умыслом потребителя уменьшить количество учтённой ЭЭ, предъявляемой ему к оплате со стороны СО. Это всё при наличии узла учёта на стороне СО. На руках договор э/снабжения с актом разграничения балансовой и эксплутационной ответственности. Где граница эксплуатационной ответственности? Кто обслуживает узел учёта? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |