Здравствуйте,коллеги!
Пункт 1.7.80. ПУЭ гласит: "Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата." У меня вопрос: чем,на ваш взгляд, обусловлена такая категоричность в формулировке-"НЕ ДОПУСКАЕТСЯ"? Не могу смоделировать ситуацию,когда наличие УЗО в системе TN-C может ухудшить эффективность других мер защиты при косвенном прикосновении.? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
встречный вопрос можно?
В каком объёме Вы знаете электротехнику? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В объеме ВУЗа. У Вас есть,что ответить по существу?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11075 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Потому, что трёхфазный УЗО рвёт и нулевой (РЕN) проводник. А на нём по определению в TN-C заземление.
Как вам наличие коммутационного аппарата в цепях заземления? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2015, 19:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо Вам за четкий лаконичный ответ!
Я просто посчитал,что запрет,указанный в пункте 1.7.80. ПУЭ распространяется и на двухпроводные однофазные цепи(система заземления TN-C),как на составную часть четырехпроводной трехфазной цепи с системой заземления TN-C(речь идет о старом многоквартирном доме). |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо Вам за четкий лаконичный ответ! Я просто посчитал,что запрет,указанный в пункте 1.7.80. ПУЭ распространяется и на двухпроводные однофазные цепи(система заземления TN-C),как на составную часть четырехпроводной трехфазной цепи с системой заземления TN-C(речь идет о старом многоквартирном доме). 1 Системы заземления не существует. См. ГОСТ Р 50571.1. 2 Однофазные двухпроводные и трехфазные четырехпроводные цепи могут быть в системах TN-C, TN-C-S, TN-S. См. ГОСТ Р 50571.1. 3 В системе TN-C должен быть отдельный PE, если его сечение менее 10 кв.мм Cu, если подключен переносной или передвижной электроприемник. В этом случае в однофазные двухпроводные и трехфазные четырехпроводные цепи нужно ставить УЗО. 4 Система TN-C более теоретическое, чем практическое понятие. 5 Электроустановка старого многоквартирного дома не соответствует системе TN-C. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
1 Системы заземления не существует. См. ГОСТ Р 50571.1. То есть,если я Вас правильно понял, "системы заземления" не существует,но существует термин - "тип заземления системы": ГОСТ Р 50571.1-2009. 20 Термины и определения. 20.25 тип заземления системы: "...Примечание - Термин "тип заземления системы" устанавливает специальные требования ко всем элементам, входящим в состав системы распределения электроэнергии..."? |
![]() |
|
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Полное название - тип заземления системы ..., краткое - система ...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11075 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В старых ПУЭ и старых гостах НЕ БЫЛО никаких TN-C, TN-S и прочих. Была глухозаземлённая нейтраль. А её рвать нельзя.
А поскольку закон обратной силы не имеет, всякие ГОСТ Р 50571.1-2009 для электроустановок, созданных ранее, идут лесом (перевожу: имеют рекомендательный характер). ПУЭ п.1.1.1. До того, как мы соберёмся их (электроустановки) реконструировать. И специально для тех, кто пытается натянуть сову на глобус, в новых ПУЭ написали пункт 1.7.80, поскольку для жилых зданий там предусмотрена пятипроводка. Применение УЗО в двухпроводке неоднократно обсуждалось на форуме. Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2015, 23:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Полное название - тип заземления системы ..., краткое - система ... Про краткое - это где написано ? что там за многоточие после "система"? В старых ПУЭ и старых гостах НЕ БЫЛО никаких TN-C, TN-S и прочих. Была глухозаземлённая нейтраль. А её рвать нельзя. А как же 1.7.83 ПУЭ6, да и п.4.3 ГОСТ 12.1.030-81 ? ![]() Имеем возможность вспомнить ПУЭ-4: "I-7-61. В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для целей заземления, не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается, однако, применение таких выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают также все провода, находящиеся под напряжением." С учетом, что никаких "РЕ" тогда не было, получается рвали "глухозаземленную нейтраль" при условии одновременности - как и в УЗО при втыкании в 4-х проводку (да и в 2-х проводку). Может пусть новое ПУЭ7 идет лесом (по п.1.1.1) и старые ЭУ будут жить по своим правилам ? ...См. ГОСТ Р 50571.1. .. 3 В системе TN-C должен быть отдельный PE, Откуда он там ? Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2015, 2:21 |
![]() |
|
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Roman D,
Не гони пургу, если не понимаешь суть сказанного мной. Олега, "Про краткое - это где написано ? что там за многоточие после "система"?" Написано в ГОСТ Р 50571.1. Читай внимательно. "Откуда он там ?" Можно ответить кратко - от верблюда. Однако лучше самому поразмыслить о требованиях к PEN и понять откуда взялся РЕ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Полное название - тип заземления системы ..., краткое - система ... Написано в ГОСТ Р 50571.1. Читай внимательно. Это два разных термина, читайте "Термины и определения " 20.25 тип заземления системы 20.26 система распределения электроэнергии. Краткое "система TN" это "система питания при типах заземления системы TN", а не "полное название - тип заземления системы". 3 В системе TN-C должен быть отдельный PE "- система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе " Еще раз: "во всей системе" - в системе распределения электроэнергии, см. рис.20.1, там "система распределения электроэнергии (система)". Про "РЕ" Можно ответить кратко - от верблюда. Вот и я вижу, что от верблюда ![]() 5 Электроустановка старого многоквартирного дома не соответствует системе TN-C. Еще как соответствует. Четко по определению ГОСТ. Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2015, 10:37 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
2Roman D:
"Применение УЗО в двухпроводке неоднократно обсуждалось на форуме." Приношу свои извинения.Уже нашел подобную тему в другом разделе этого форума. |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
На мое утверждение: "Электроустановка старого многоквартирного дома не соответствует системе TN-C".
Олега ответил: "Еще как соответствует. Четко по определению ГОСТ". Это означает, что сей господин отыскал в квартирах PEN-проводники. Однако он не спешит поделиться своим открытием с общественностью. Где же они спрятались? Олега, давай, колись уже! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это означает, что сей господин отыскал в квартирах PEN-проводники. Однако он не спешит поделиться своим открытием с общественностью. Где же они спрятались? Где в старом здании (к примеру по ПУЭ-4) г-н Оптимист отыскал место разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, в котором необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой ? И почему на "в квартирах" съехал ? В моем "старом фонде" нет в квартирах силового стационарного оборудования (типа электроплиты). Тогда светильники, утюги, чайники, плитки, холодильники, пылесосы, стиральные машины и т.п. заземлять вообще не требовалось. При этом тогда вполне допускались перемычки в розетке и в светильнике между защитным контактом и нулевым проводником (это не от нерадивых электриков пошло). При этом сечение нулевого проводника, используемого как защитный, не нормировалось. Щиты в распред.сети дома заземлялись (занулялись) четвертой жилой стояка. Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2015, 16:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
а если не требовалось заземлять зачем тогда перемычки.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Олега ну кто старое помянет как говорится ...Ничего не буду заряжать
![]() |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Не воспринимай в серьез. Вишь как бедолагу сильно перемкнуло. Согласен, Олега проявляет себя не адекватно. Несет какую-то дребедень о силовом оборудовании. В ГОСТ Р 50571.1 для системы TN-C предписано присоединять ОПЧ любого эл. оборудования к PEN-проводнику. Посему в старом жилом фонде TN-C по определению быть не может. Сообщение отредактировал с2н5он - 22.5.2015, 11:56 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |