Ищем место повреждения кабеля 600 Вольт АСБ 1х800 .
Работаем по стандартной методике. Прожигаем место повреждения, используя передвижную электролабораторию, оснащённую мощным трансформатором для прожига кабеля. Напряжение поднимаем не более 5 КВ(по ситуации). В результате кроме прожжённого места повреждения между бронёй кабеля и жилой появляются места с прожжёной бумажной изоляцией (диаметром 3-5 сантиметров). И вот так ищем повреждения дальше и опять тоже самое. Подскажите почему это может происходить Получается, что мы прожигаем не только место повреждения, но и все другие "слабые места кабеля". И, вообще лучше кенотроном пробивать кабель, а затем прожигать его нашей установкой(лучше чтобы она подхватывала кенотрон сразу) |
|
|
|