Поиск повреждения кабеля

вал
сообщение 12.2.2007, 18:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.2.2007
Пользователь №: 8215



Ищем место повреждения кабеля 600 Вольт АСБ 1х800 .
Работаем по стандартной методике. Прожигаем место повреждения, используя передвижную электролабораторию, оснащённую мощным трансформатором для прожига кабеля. Напряжение поднимаем не более 5 КВ(по ситуации).

В результате кроме прожжённого места повреждения между бронёй кабеля и жилой появляются места с прожжёной бумажной изоляцией (диаметром 3-5 сантиметров).

И вот так ищем повреждения дальше и опять тоже самое.

Подскажите почему это может происходить icon_question.gif
Получается, что мы прожигаем не только место повреждения, но и все другие "слабые места кабеля".

И, вообще лучше кенотроном пробивать кабель, а затем прожигать его нашей установкой(лучше чтобы она подхватывала кенотрон сразу) icon_exclaim.gif