Трест кабеля 6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Трест кабеля 6 кВ |
| Гость_Гость_Макс_*_* |
20.5.2015, 16:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, товарищи электрики!
Прошу поделиться опытом эксплуатации кабельных линий 6 кВ. При обходе и осмотре кабельных трасс в кабельной секции выявлен слышен характерный электрический треск в одном месте кабельной линии 6 кВ (тип кабеля ВВГНГ-6 120х3). В этом месте есть небольшие надрезы оболочки кабеля и еле заметные вспучивания наружнего слоя. Отмечу, что такие повреждения присутствуют и в других частях кабельной линии. Тепловизионный осмотр нагрева не обнаружил. Также добавлю, что недавно была заменена концевая муфта с последующими испытаниями этой кабельной линии, в протоколе все замеры в норме. Каковы риски эксплуатации? |
|
|
|
|
21.5.2015, 10:02
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте.
Испытывали при Вас? Какое напряжение подавали, сколько кВ ? То что в протоколах пишут я знаю, особенного значения не имеет. Возможно испытаний не проводили во все. Судя по описанию - требуется ремонт. А если это по все линии - вопрос к монтажникам, что за кабель они применили. На нем есть маркировка производителя? Думаю нет. К чему я - возможно дешевле и надежнее заменить эту линию новым кабелем. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 7:25 |
|
|
|
|