Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Журнал оперативных переключений

Дмитрий З.
сообщение 30.1.2007, 13:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.1.2007
Пользователь №: 8136



Уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста. Я обслуживаю торговый комплекс, на балансе имеется встроенная ТП 6кВ, но обслуживаю я низкую сторону РУ- 0.4 кВ. Необходимо ли в данном случае заводить журнал оперативных переключений, для записи случаев, когда "город" в аварийных случаях отключает мне одну из секций подстанции и свои действия по переключению нагрузки на работающую секцию? В штате у меня числятся электромонтеры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 30.1.2007, 21:11
Сообщение #2





Гости






Нет. Достаточно записи в оперативном журнале
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий З.
сообщение 1.2.2007, 7:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.1.2007
Пользователь №: 8136



Спасибо за ответ. Если можно, уточните: в каких случаях заводится " Журнал оперативных переключений", в каких электроустановках и кем ведется? Пытался найти информацию на сайте. Не вышло icon_sad.gif . Подскажите icon_confused.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 1.2.2007, 9:46
Сообщение #4





Гости






Существуют карты для сложных переключений, которые определяют последовательность выполнения операций для каждого присоединения, что облегчает работу оперативному персоналу. Все работы по переключениям записываются в оперативный журнал. Про журнал переключений ничего сказать не могу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий З.
сообщение 1.2.2007, 12:55
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.1.2007
Пользователь №: 8136



Большое спасибо. Тогда вопрос про оперативный журнал. Есть ли обязательное требование к его наличию в электрохозяйстве. Как я уже писал, предприятие в котором я работаю, обслуживает коммунальные сети торгово-офисного здания. На балансе имеется встроенная ТП 6 кВ, РУ-0.4кВ которого мы обслуживаем. Электромонтеры (опер.-ремонтный персонал) ведут работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования здания (освещение, кабельные линии, щитовое оборудование). В работе обходимся рабочим журналом, где фиксируем выполняемые работы, возникающие неисправности. Есть-ли необходимость заводить еще какие-либо журналы? Посоветуйте.
Буду очень признателен icon_smile.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 1.2.2007, 15:03
Сообщение #6





Гости






Оперативный журнал должен быть. Есть ЭУ до и выше 1000 В, значит есть работы выполняемые по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации. Эти работы записываются перед началом и после окончания с указанием места проведения работ, ответственных за выполнение и времени начала и фактического окончания работ.
Рабочий журнал, такого не знаю. Есть ремонтный журнал, в котором записываются указанные Вами ремонтные работы на выведенном для ремонта технологическом оборудовании или эл. техническое демонтированное оборудование. Остальные работы по ПТЭЭП и ПОТР М.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий З.
сообщение 1.2.2007, 15:49
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.1.2007
Пользователь №: 8136



Но, обслуживаю я только ЭУ до 1000 В, самая крупная из которых РУ-0.4кВ. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 1.2.2007, 20:57
Сообщение #8





Гости






Со снятием напряжения работы в действующих ЭУ выполняете? Без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях как? Так вот, выполнение этих работ минимум в действующих ЭУ-04кВ по распоряжению и двумя лицами. Запись в оперативном журнале необходима. Что ж боитесь-то опержурнала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий З.
сообщение 2.2.2007, 7:42
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.1.2007
Пользователь №: 8136



Большое Вам спасибо! Непременно заведу опер. журнал icon_biggrin.gif!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему