Компенсация дросселя 250вт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Компенсация дросселя 250вт |
29.10.2015, 16:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2015 Пользователь №: 47081 |
Будет ли работать дроссель днат 250 с кондесатором на 22uF, конденсатор не лопнет ?
техпаспорт дросселя |
|
|
|
29.10.2015, 19:40
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10946 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Будет ли работать дроссель днат 250 с кондесатором на 22uF, конденсатор не лопнет ? Не лопнет, хотя вроде положено 35 мкФ. Просто ток возрастет из-за недостаточной компенсации. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.10.2015, 20:15
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2015 Пользователь №: 47081 |
|
|
|
29.10.2015, 21:16
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10946 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Т.е. Вместо положенных 3.0 ампер будет больше? В паспорте на схеме нет конденсатора. При токе 3А молная мощность составит 660 ВА. Указанный коэффициент мощности (0,42) означает, что реактивная мощность примерно вдвое превышает активную. Чтобы снизить рабочий ток, устанавливают компенсирующие конденсаторы. При доведении Км до значения хотя бы 0,9 (к примеру) ток уменьшится в пару раз. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
29.10.2015, 22:10
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2015 Пользователь №: 47081 |
В паспорте на схеме нет конденсатора. При токе 3А молная мощность составит 660 ВА. Указанный коэффициент мощности (0,42) означает, что реактивная мощность примерно вдвое превышает активную. Чтобы снизить рабочий ток, устанавливают компенсирующие конденсаторы. При доведении Км до значения хотя бы 0,9 (к примеру) ток уменьшится в пару раз. Т.е. реактивная мощность частично компенсируется кондесатором с меньшей емкостью? КПД от него будет? Продавец сказал, что 22мкф для днат 400, предлагал взять еще меньший конденсатор на 12-16мкф, возможно он считал 7мкф на 100вт. Мне главное, чтобы хуже не было или КЗ есть еще такой паспорт страница 28 если я возьму один на 22мкф и один на 10мкф и подключу как на схеме, будет 32мкф(смешанное соединение)? Извиняюсь за дИбильные вопросы Сообщение отредактировал Rele11 - 29.10.2015, 22:40 |
|
|
30.10.2015, 4:19
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
30.10.2015, 8:27
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2015 Пользователь №: 47081 |
|
|
|
|