Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.)
Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Здравствуйте. Совершенно точно ответят на форуме релейщиков. На мой взгляд условия для срабатывания были (ток), но вот если выдержка времени и должна ли быть отстроена защита от этого - не помню.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо. ИМХО должна. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 21.12.2013 Из: Иваново Пользователь №: 37083 ![]() |
Срабатывание ДЗТ - правильное.Интересно чем аргументируют неправильное срабатывание ваши "умники" ДЗТ отстраивается без выдержки времени по току в каждом "плече" т.е 110,35,6.
Если можно, карту уставок вашей подстанции хотелось бы посмотреть |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Срабатывание ДЗТ правильное при работе ОПН-110, при условии, если ТТ-110кВ стоят до ОПН, т.е. они либо встроены в выключатель 110кВ или отдельно стоящие, если не так, то вопрос возникает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Есть мнение, что случаев срабатывания ДЗТ при работе ОПН-110кВ не было. Наверное надо разбираться с терминалом. Так что "Умники " вполне правы.
Сообщение отредактировал Uran - 19.6.2015, 19:37 |
![]() |
|
Гость_Ilya Ivanov_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.) Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо. Добрый день. Отправьте пожалуйста осциллограмму отключения трансформатора при действии ОПН на почту ilya.ivanov собака mtrele.ru Если возможно, для отстройки от работы ОПН с длительным временем работы используется задержка срабатывания защит порядка 40 мс. Фактически, работа ДЗТ на переходных процессах блокируется работой ИПБ. Обычно основные защиты не замедляют для отстройки от работы разрядников, а полагаются на АПВ. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |