Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ , Сработала ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ из-за ОПН-110 кВ

rus485lan
сообщение 16.6.2015, 17:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.11.2011
Из: РТ
Пользователь №: 24865



Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.)
Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.6.2015, 8:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Совершенно точно ответят на форуме релейщиков. На мой взгляд условия для срабатывания были (ток), но вот если выдержка времени и должна ли быть отстроена защита от этого - не помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 17.6.2015, 8:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(rus485lan @ 16.6.2015, 17:44) *
Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо.

ИМХО должна.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ctc
сообщение 17.6.2015, 18:46
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 21.12.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 37083



Срабатывание ДЗТ - правильное.Интересно чем аргументируют неправильное срабатывание ваши "умники" ДЗТ отстраивается без выдержки времени по току в каждом "плече" т.е 110,35,6.

Если можно, карту уставок вашей подстанции хотелось бы посмотреть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 18.6.2015, 17:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Срабатывание ДЗТ правильное при работе ОПН-110, при условии, если ТТ-110кВ стоят до ОПН, т.е. они либо встроены в выключатель 110кВ или отдельно стоящие, если не так, то вопрос возникает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 19.6.2015, 19:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Есть мнение, что случаев срабатывания ДЗТ при работе ОПН-110кВ не было. Наверное надо разбираться с терминалом. Так что "Умники " вполне правы.

Сообщение отредактировал Uran - 19.6.2015, 19:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ilya Ivanov_*
сообщение 22.6.2015, 9:21
Сообщение #7





Гости






Цитата(rus485lan @ 16.6.2015, 17:44) *
Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.)
Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо.



Добрый день.

Отправьте пожалуйста осциллограмму отключения трансформатора при действии ОПН на почту ilya.ivanov собака mtrele.ru

Если возможно, для отстройки от работы ОПН с длительным временем работы используется задержка срабатывания защит порядка 40 мс. Фактически, работа ДЗТ на переходных процессах блокируется работой ИПБ. Обычно основные защиты не замедляют для отстройки от работы разрядников, а полагаются на АПВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения