Добрый день,
подскажите, пожалуйста, можно ли подключить диф.автомат 10А в киоске с помощью кабель, на конце которого будет вилка? А тц предоставляет розетку. В киоске - розеточная группа (2х2) и освещение (включается в розеточную группу вилкой).

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 1.6.2015, 15:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.6.2015, 16:22) *
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, можно ли подключить диф.автомат 10А в киоске с помощью кабель, на конце которого будет вилка?

теперь , то-же самое только по-русски


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lm4
сообщение 1.6.2015, 15:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.6.2015
Пользователь №: 45616



Цитата(moshkarow @ 1.6.2015, 15:26) *
теперь , то-же самое только по-русски


может так будет по-русски.
Можно ли ставить розетку до автомата?

Сообщение отредактировал Lm4 - 1.6.2015, 15:51
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2015, 16:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если перед розеткой недалече есть ещё один автомат


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lm4
сообщение 1.6.2015, 16:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.6.2015
Пользователь №: 45616



перед розеткой распред.щит торгового центра. Т.е. розетка получается между автоматом и диф.автоматом.
Есть ли ссылка на пункт в пуэ?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.6.2015, 19:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Lm4 @ 1.6.2015, 16:45) *
Есть ли ссылка на пункт в пуэ?

Если перед первой розеткой есть защитный автомат, то после неё (то бишь, после первой розетки, в которую втыкают внешнюю линию) можно лепить любое количество автоматов или дифавтоматов невзирая на ПУЭ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2015, 19:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Lm4 @ 1.6.2015, 17:45) *
между автоматом

теперь вдумчиво нужно изучить что там за автомат, хотя бы на сколько ампер


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2015, 20:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А нахрена этот огород? Почему нельзя демонтировать розетку и подключиться к кабелю напрямую? В чем тайный сакральный смысл этой розетки?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.6.2015, 20:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Костян челябинский @ 1.6.2015, 20:11) *
В чем тайный сакральный смысл этой розетки?

Предположу.
Есть торговый центр, есть отдельностоящий киоск. Предложен малозатратный вариант запитки киоска от ближайшей розетки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2015, 21:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(savelij® @ 1.6.2015, 22:37) *
Предложен малозатратный вариант запитки киоска от ближайшей розетки.

и что мешает демонтировать ее? И провести нормальный монтаж? А так проходящий мимо пацан выдергивает вилку из этой розетки чтобы "чисто поржать" и получаем конец света в этом киоске.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.6.2015, 23:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



малобюджетный вариант установка бокса дифавтомата и счетчика вместо розетки.и смотрим ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли...там есть нюансы (УЗО,контур,гусак)

Сообщение отредактировал ez81 - 1.6.2015, 23:20


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lm4
сообщение 2.6.2015, 0:08
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.6.2015
Пользователь №: 45616



Демонтировать нельзя, т.к. это розетка - собственность тц и её снимать никто не будет и, соответственно, не даст. Плюс - кончилась у меня аренда, я вытащил вылку из розетки, демонтировал киоск и уехал, а в розетка как была - так и осталась.

Мне главный инженер сказал что нельзя автомат подключать через розетку, это якобы нарушение пуэ. (в другом тц стоит так уже больше 3х лет)

Вводной автомат они готовы поставить любой необходимый, хоть 10А, хоть 32А.

Киоск находится внутри помещения, розетка - лючок в полу (вне доступа посторонним людям). Для понимания - киоск с мобильными аксессуарами, стоит в коридоре торгового центра.

Спасибо откликнувшимся!

Сообщение отредактировал Lm4 - 2.6.2015, 0:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.6.2015, 8:09
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
якобы нарушение пуэ
Цитата
хоть 10А, хоть 32А
кадры
После розетки можете ставить что угодно, главное чтоб линию с розеткой защищал автомат не более 16А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.6.2015, 20:13
Сообщение #14





Гости






Цитата(FRAER @ 2.6.2015, 8:09) *
...
После розетки можете ставить что угодно, главное чтоб линию с розеткой защищал автомат не более 16А

А как на счёт полярности УЗО? Некоторые требуют соблюдение "L" и "N"? Переткнули розетку и нарушили это требование!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.6.2015, 21:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Есть 2Р узо, есть 1р+n, не знаю в чем именно разница между ними, но если токи в проводах не равныюто они и не равны если их поменять местами