![]() Подключение модема к счетчику Меркурий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение модема к счетчику Меркурий |
Гость_Oleg008_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.Проблема собственно вот в чем.Необходимо подключить счетчики "Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN" к модему.Как сказал поставщик для этого необходимо доп. оборудование (меркурий 225 в ко-ве 3х шт+ GS шлюз),но таким образом можно подключить только 1 счетчик,либо несколько,но они должны быть завязаны между собой. Можно ли подключить счетчики удаленно, с одним набором доп.оборудования? Спасибо заранее
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Ваш поставщик Вас развел.Тип Вашего счетчика не поддерживает работу с Меркурий 225.
Вам нужен конвентер интерфейсов и жсм модем, или просто жсм шлюз подключить к счетчику без разных там 225 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
меркурий 225 служит для сбора данных со счетчиков оборудованных PL модемом.
т.е. в названии счетчика должна быть буква "L" Cчетчики "Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN" не оборудованы PL модемом Вот расшифровка: - С – САN или R – RS-485; - R – дополнительный интерфейс RS-485 (отсутствие R – отсутствие дополнительного интерфейса); - I – IrDA (отсутствие I – отсутствие IrDA); - L – PLC-модем (отсутствие L – отсутствие PLC-модема); - M L – PLC- модем с расширенными функциями; - G – GSM-модем (отсутствие G – отсутствие GSM-модема); 5 - S – внутреннее питание интерфейсов (отсутствие S – питание интерфейсов внешнее); - D – внешнее питание (отсутствие D – отсутствие внешнего питания); - N - наличие электронной пломбы (отсутствие N – отсутствие электронной пломбы) т.е. Снимать показания с этих счетчиков вы можете по RS485 или с помощью Оптоголовки. Если подключить к группе счетчиков (счетчики расположенные на расстоянии до 50м и связанные по RS485 витой парой) GSM шлюз "Меркурий 228" то вы получите удаленный доступ к показаниям этих счетчиков. Можно использовать различные медиа конверторы например Moxa NPort. Но все это очень дорого!!! проще заменить счетчики на счетчики с PL модемом!!! Доступ к показаниям будет возможен с помощью программы "КонфигураторМ230" или придется покупать программу АСКУЭ, например АстраЭнергоучет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Alexisss, Для одного счётчика можно свободно использовать Конфигуратор
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Alexisss, Оно то так , но криво работает в связке с пару счётчиками по жсм каналу.
Вот связка проводного интерфейса - єто уже другое дело -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |