Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Работа с мегаомметром

Гость_Гость_*
сообщение 19.8.2008, 8:49
Сообщение #1





Гости






Подскажите, пожалуйста, можно ли одному человеку проводить измерение сопротивления изоляции мегаомметром в электроустановке напряжением до и выше 1000В? И желательно ссылка на действующий документ. В ПОТ РМ конкретно не сказано сколько человек должно проводить такие измерения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
c2н5он-
сообщение 19.8.2008, 17:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Неактивированные
Сообщений: 79
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 11287



как это не сказано? читайте вдумчивей!! до 1000 В - распоряжение, свыше 1000 В. наряд-допуск, соответственно не менее двух челов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 19.8.2008, 18:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Целиком согласен с предыдущим оратором icon_smile.gif :
Под рабочим напряжением изоляцию никто не мерит. Значит, отключение, проверка отсутствия напряжения, наложение заземления... Значит, наряд или распоряжение. А наряде, где "поручается" - высоковольтные измерения" или "измерение изоляции мегомметром".
Даже кусок кабеля...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения