Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор КТП , Расчет токов

Ильгизар
сообщение 21.1.2022, 10:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2021
Пользователь №: 59158



Данные: Трансформатор ТМГ-1600/6/0,4 питает завод, расчетная мощность завода 1600кВт
Найти:
1. Ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН
2. Ток вводного коммутационного аппарата на стороне НН
3. Ток секционного коммутационного аппарата на стороне НН
4. И объяснить количество фидеров отходящих линий и его токи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.1.2022, 13:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7330
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1, 2, 4. С учетом коэффициентов единовременности (+сменность работы оборудования завода), спроса и ожидаемого коэф. мощности.
3. Откуда?
4. По количеству фидеров, чем больше, тем надежнее, хоть на каждый станок свой фидер. Обычно, для оперативного обслуживания, фидер обеспечивает определенный территориальный парк станков, установив от фидера вводной распределительный шкаф на этот парк.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама