Господа профессионалы, помогите исправить ошибки плохих электриков.
Вводная:
на границе участка бетонный столб (новый с заземлением), на нем расположен ящик со счетчиком и вводным автоматом. В ящике на медную пластину (шина заземления) посажены Ноль и провода связанные с железным корпусом ящика при этом провода заземления от ящика в землю нет. Ввод в дом сделан бронекабелем 20 метров, железная оболочка бронекабеля тоже не заземлена. Около дома свое заземление - на скважину иглу (12 метров нержавейки) - делал сам для схемы ТТ. Плохие электрики не доделали заземление ящика на столбе, и после того как хотели воткнуть 3 трехметровых штыря в сухой и твердый суглинок (признаки воды начинаются только на 5 метрах), для организации заземления по схемы ТТ около дома, то были рассчитаны.

Проблема:
нужно доделать заземление ящика.

Вопросы:
1) можно ли соединить шину заземления ящика с заземлением столба?
2) имеет ли смысл забить рядом со столбом 6 метровый уголок 50 (чтобы до воды дотянулся) и заземлить ящик, ноль, бронекабель на него?
3) достаточно ли заземлить бронекабель с одной стороны (на столбе)? Я хочу, чтобы заземление около дома не было связано с заземлением на столбе?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлЕкСаНдР_1
сообщение 2.7.2015, 15:07
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42207



Я бы заземлил землю ящика с землей столба, если только земля столба адекватно выполнена.
И оболочку кабеля тоже на землю надо посадить мало ли что!
Хотя во многих источниках в интернете, пишут выполнять отдельным спуском заземление столба и земля вашего щитка

Сообщение отредактировал АлЕкСаНдР_1 - 2.7.2015, 15:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.7.2015, 15:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Если ноль на этой опоре повторно заземлен, то смысла особого нету еще раз заземляться здесь, тем более возле дома есть еще одно повторное заземление
А вот броню кабеля надо зпземлить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.7.2015, 15:31
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата
Вводная:
на границе участка бетонный столб (новый с заземлением), на нем расположен ящик со счетчиком и вводным автоматом. В ящике на медную пластину (шина заземления) посажены Ноль и провода связанные с железным корпусом ящика при этом провода заземления от ящика в землю нет.

Если на столб прихолит ВЛ, то скорее всего PEN заземлен , и заземление уже соединено PEN, повторно особого смысла не имеет еще один провод тянуть.

Цитата
Ввод в дом сделан бронекабелем 20 метров, железная оболочка бронекабеля тоже не заземлена.

А надо бы.

Цитата
Около дома свое заземление - на скважину иглу (12 метров нержавейки) - делал сам для схемы ТТ.

По ТТ питается только скважина или весь дом?


Цитата
1) можно ли соединить шину заземления ящика с заземлением столба?

По желанию, зависит от столба и как там все соединено.

Цитата
2) имеет ли смысл забить рядом со столбом 6 метровый уголок 50 (чтобы до воды дотянулся) и заземлить ящик, ноль, бронекабель на него?

Нет, зачем если у столба уже есть заземление.
Цитата
3) достаточно ли заземлить бронекабель с одной стороны (на столбе)? Я хочу, чтобы заземление около дома не было связано с заземлением на столбе?
По нормальному с двух сторон, а там уже думать надо, смотря какую систему заземления вы хотите дома TN или TT.

Сообщение отредактировал Student_007 - 6.7.2015, 15:32