Заземление ящика ввода на столбе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление ящика ввода на столбе |
2.7.2015, 14:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2015 Пользователь №: 45947 |
Господа профессионалы, помогите исправить ошибки плохих электриков.
Вводная: на границе участка бетонный столб (новый с заземлением), на нем расположен ящик со счетчиком и вводным автоматом. В ящике на медную пластину (шина заземления) посажены Ноль и провода связанные с железным корпусом ящика при этом провода заземления от ящика в землю нет. Ввод в дом сделан бронекабелем 20 метров, железная оболочка бронекабеля тоже не заземлена. Около дома свое заземление - на скважину иглу (12 метров нержавейки) - делал сам для схемы ТТ. Плохие электрики не доделали заземление ящика на столбе, и после того как хотели воткнуть 3 трехметровых штыря в сухой и твердый суглинок (признаки воды начинаются только на 5 метрах), для организации заземления по схемы ТТ около дома, то были рассчитаны. Проблема: нужно доделать заземление ящика. Вопросы: 1) можно ли соединить шину заземления ящика с заземлением столба? 2) имеет ли смысл забить рядом со столбом 6 метровый уголок 50 (чтобы до воды дотянулся) и заземлить ящик, ноль, бронекабель на него? 3) достаточно ли заземлить бронекабель с одной стороны (на столбе)? Я хочу, чтобы заземление около дома не было связано с заземлением на столбе? Спасибо. |
|
|
|
2.7.2015, 15:07
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 42207 |
Я бы заземлил землю ящика с землей столба, если только земля столба адекватно выполнена.
И оболочку кабеля тоже на землю надо посадить мало ли что! Хотя во многих источниках в интернете, пишут выполнять отдельным спуском заземление столба и земля вашего щитка Сообщение отредактировал АлЕкСаНдР_1 - 2.7.2015, 15:08 |
|
|
2.7.2015, 15:16
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Если ноль на этой опоре повторно заземлен, то смысла особого нету еще раз заземляться здесь, тем более возле дома есть еще одно повторное заземление
А вот броню кабеля надо зпземлить |
|
|
6.7.2015, 15:31
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Цитата Вводная: на границе участка бетонный столб (новый с заземлением), на нем расположен ящик со счетчиком и вводным автоматом. В ящике на медную пластину (шина заземления) посажены Ноль и провода связанные с железным корпусом ящика при этом провода заземления от ящика в землю нет. Если на столб прихолит ВЛ, то скорее всего PEN заземлен , и заземление уже соединено PEN, повторно особого смысла не имеет еще один провод тянуть. Цитата Ввод в дом сделан бронекабелем 20 метров, железная оболочка бронекабеля тоже не заземлена. А надо бы. Цитата Около дома свое заземление - на скважину иглу (12 метров нержавейки) - делал сам для схемы ТТ. По ТТ питается только скважина или весь дом? Цитата 1) можно ли соединить шину заземления ящика с заземлением столба? По желанию, зависит от столба и как там все соединено. Цитата 2) имеет ли смысл забить рядом со столбом 6 метровый уголок 50 (чтобы до воды дотянулся) и заземлить ящик, ноль, бронекабель на него? Нет, зачем если у столба уже есть заземление. Цитата 3) достаточно ли заземлить бронекабель с одной стороны (на столбе)? Я хочу, чтобы заземление около дома не было связано с заземлением на столбе? По нормальному с двух сторон, а там уже думать надо, смотря какую систему заземления вы хотите дома TN или TT.
Сообщение отредактировал Student_007 - 6.7.2015, 15:32 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 0:50 |
|