Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление , последовательное заземление

krygme
сообщение 11.7.2015, 19:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.7.2015
Пользователь №: 46057



На работе есть ряд блоков питания 220/24 для питания датчиков давления, и соединены между друг другом последовательным заземлением .
Вопрос: разрешается ли такое , если да то какими правилами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.7.2015, 19:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



нет,не разрешается от гзш отдельным проводником,если подключены через розетки с пеном то да не проблема.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.7.2015, 19:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 19:27) *
нет,не разрешается..

Назовите пункт

Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 19:27) *
..если подключены через розетки с пеном то да не проблема.

Это какие у нас "розетки с пеном" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
krygme
сообщение 11.7.2015, 20:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.7.2015
Пользователь №: 46057



пункт правил не помешал бы)))),а то гредет серьезное наказание)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.7.2015, 20:48
Сообщение #5





Гости






Цитата(krygme @ 11.7.2015, 19:02) *
... и соединены между друг другом последовательным заземлением .
Вопрос: разрешается ли такое , если да то какими правилами?

Нет, не разрешается. ПУЭ, "1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений...."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.7.2015, 21:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 11.7.2015, 20:48) *
Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Последовательное включение - проводник-ОПЧ-проводник. Т.е. участок ОПЧ между приходящим РЕ и отходящим (далее). Разве здесь так ?

Цитата(Гость сочувствующий @ 11.7.2015, 20:48) *
Нет, не разрешается. ПУЭ, "1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

Клеммник блока питания не является ОПЧ. От этого клеммника, отдельным ответвлением подключается ОПЧ БП. Все по правилам. хотя может и не прав.

Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2015, 21:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.7.2015, 21:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Олега @ 11.7.2015, 19:52) *
Назовите пункт


Это какие у нас "розетки с пеном" ?с РЕ оговорился в плане последовательного соединения есть в пуэ (рыть не хочу но есть)
Гость собол-й. простите Сочувствующий icon_biggrin.gif ответил Олегу.

Сообщение отредактировал ez81 - 11.7.2015, 21:37


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.7.2015, 21:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(krygme @ 11.7.2015, 19:02) *
..соединены между друг другом последовательным заземлением .

Вы бы нарисовали ситуацию.. Возможно это проводники дополнительного уравнивания.
ps В составе провода к БП две или три жилы ?

Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 21:35) *
Гость собол-й. простите Сочувствующий icon_biggrin.gif ответил Олегу.

Олег ответил гостю сочувствующему. Что не так ? Все проводники, к каждой отдельной ОПЧ идут от ГЗШ ?

Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2015, 21:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
krygme
сообщение 11.7.2015, 22:08
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.7.2015
Пользователь №: 46057



хорошо, а тогда можно "подписать" ПУЭ, "1.7.144 к измерителю-регулятору или преобразователю, которые имеют пластиковый корпус (пример:http://www.elemer.ru/production/ipm/ipm_0399_m2.php и http://yurimov.com/pribor/?id=2) ,или в этих случаях можно последовательно заземлять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.7.2015, 22:15
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 11.7.2015, 21:41) *
... Все проводники, к каждой отдельной ОПЧ идут от ГЗШ ?

Нет конечно, на пальцах: каждая ОПЧ соединяется с защитным проводником (проложенным, допустим по периметру помещения и соединённым с ГЗШ) своим проводником. Не допускается, как уже было сказано, " проводник-ОПЧ-проводник". К сожалению ТС не совсем чётко описал его ситуацию: " и соединены между друг другом последовательным заземлением". Может разберётся, прочитав приведённый пункт ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.7.2015, 22:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



krygme
http://yurimov.com/media/8248ebd3a1f561de3...64df9edc7ca.pdf
"2.3 Согласно ГОСТ Р 52319 по способу защиты человека от поражения электрическим током Ф0303.1 относятся к классу II."
Нечего Вам там заземлять, в принципе.

Цитата(Гость сочувствующий @ 11.7.2015, 22:15) *
Может разберётся, прочитав приведённый пункт ПУЭ?

Ну как с этим ПУЭ разбираться ? icon_biggrin.gif
Если по ГОСТ Р 50571.5.54
543.2.2 Металлические оболочки такого оборудования, как низковольтные устройства защиты и управления или шинопроводы, металлические оболочки или рамы могут использоваться в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий..."


Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2015, 22:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.7.2015, 22:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Олег взял и отрезал человека от дальнейшего флуда icon_biggrin.gif . ТС расскажи как у Вас.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
krygme
сообщение 11.7.2015, 22:50
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.7.2015
Пользователь №: 46057



я к тому виду разговор , что после проверки были сделаны замечания,что щитовые приборы на подобие(http://yurimov.com/media/8248ebd3a1f561de3...64df9edc7ca.pdf и http://www.elemer.ru/files/re/re_ipm_0399_m3m.pdf ), были заземлены последовательно, а не так как это указано в ПУЭ, 1.7.144
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.7.2015, 0:39
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(krygme @ 11.7.2015, 22:50) *
..были заземлены ..

Ещё раз, ОПЧ оборудования второго классы (двойная изоляция согласно руководству по эксплуатации в ссылке выше, двойной квадратик на корпусе нарисован) защитному заземлению (РЕ) не подлежит. Даже при металлическом корпусе !
Возможно FE (функциональное), но п. 1.7.144 к нему не относится.

Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2015, 0:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.7.2015, 9:58
Сообщение #15





Гости






Цитата(Олега @ 11.7.2015, 22:27) *
...
Ну как с этим ПУЭ разбираться ? ...
Если по ГОСТ Р 50571.5.54
543.2.2 Металлические оболочки такого оборудования, как низковольтные устройства защиты и управления или шинопроводы, металлические оболочки или рамы могут использоваться в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий..."

Так об этом же самом и в ПУЭ говорится:
"1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.7.2015, 19:55
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.7.2015, 9:58) *
Так об этом же самом и в ПУЭ говорится..

Тем более. То "зя", то "низя"..
Однако в ГОСТ нет мутного пункта 2). Что это за меры ? Как физически должны выглядеть ? Некие перемычка шунтирующая участок цепи с ОПЧ ? Тогда если эта перемычка сохраняет "непрерывности цепи и ее проводимости", то зачем было для этой же цели использовать ОПЧ.. Галиматья.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 5:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены